PLC 控制比例阀的问题
用西门子S7-200加EM235模拟量扩展模块,要控制一个比例阀打(工作电流0~1000mA)开度,从而控制流量。不知道这个模块选的对吗?有没有更好的选择?在模块和比例阀...
用西门子S7-200 加EM235模拟量扩展模块,要控制一个比例阀打(工作电流0~1000mA)开度,从而控制流量。不知道这个模块选的对吗?有没有更好的选择?在模块和比例阀间 要加一个放大板。这个板应该怎么选,或者有没有现成的放大器或者放大板可以直接使用?有的话,请推荐两个国产的质量比较好的型号,进口的也请推荐一个。请给出具体型号,最好有直接的链接。
已经在百度上搜了一些信息,觉得有用,但不够详细。高手能详细指点下的话,可以加分。
因为还要用PLC控制其他一些继电器,采集传感器上的信号等等。阀大概是台湾DOFLUID东峰比例阀EFBG-10。我查资料,这个阀的控制信号是几百毫安,不是0~20mA级别。不知是不是我对阀的资料理解有误。还请各位继续指教解答,先谢过了。 展开
Invertty说得没错,首先你需要知道你的比例阀的控制信号要求是什么,是电流还是电压。如果是±10V或0~20ma,那么用EM235完全没问题。可以直接控制,不需要添加信号放大板。
我们公司也有使用比例阀,通过4~20ma控制0~100%的阀门开度,就是用EM235实现的。
我们公司也有使用比例阀,通过4~20ma控制0~100%的阀门开度,就是用EM235实现的。
更多追问追答
追问
比例阀是电流信号,0~1000mA之间,我们用的比例阀是台湾DOFLUID东峰比例阀EFBG-10,按其技术参数,控制电流是在几百mA。我还没见到过阀本身,难道我对技术参数理解有误?不是很理解各位提到的工作电流和控制电流的区别,因为我看到产品图片上只有两组输入,一组控制流量,一组控制压力。没有另外看到有其他的专门控制信号线啊。因为字数限制,无法上传更多阀体技术资料。麻烦几位再多指点下,谢谢先。
追答
那我就不太清楚了。但是如果你要使用S7-200PLC对其进行控制,输入控制信号无非就是上面说的那几种。我在网上查了下东峰的那个阀,资料比较少。但我估计要实现0~100调节功能的话应该要添加放大板将标准信号转换成为你那个阀所需要的1000ma信号。
我们公司采用的是其他品牌的,电气特性如图。
2018-06-26 · 中国发电机组行业第一梯队领跑者
华全动力集团
华全发电设备覆盖1-3000kw功率范围的柴油、汽油、燃气发电机组,此外还包括水泵机组、移动升降灯等。(玉柴、潍柴、康明斯、沃尔沃、珀金斯等)已广泛应用于工农业生产、工程施工、商业地产。
向TA提问
关注
展开全部
模拟量一般是4-20ma的电流信号,0-20ma电流信号,0-10V电压信号,-5-5V电压信号等等。对应到PLC为一个数字量,这个数字量取决于你的PLC模拟量通道时多少位的,比如说有0-27648,0-4095等等,都是对应成比例的。将你需要的量进行转化,转化为数字量写进去,然后数字量在进行A/D转化变成模拟量。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1模块选择只要和比例放大器配套就没有问题,
2只要能用就好
3有现成的板子,百度上搜一下,阿托斯,力士乐,派克,只要板子的型号和PLC模块,和阀配套就OK了。
2只要能用就好
3有现成的板子,百度上搜一下,阿托斯,力士乐,派克,只要板子的型号和PLC模块,和阀配套就OK了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
控制比例阀应该用PID控制模块,西门子肯定有的,但最简单方便的是采用PID控制仪,可以根据输入信号来控制比例阀的开度。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
比例阀的控制电压是多少?
工作电流不是控制的。
标准的控制电流电压是:0--10V,4--20MA,2--10V。0--20MA等等。这是常见的。
工作电流不是控制的。
标准的控制电流电压是:0--10V,4--20MA,2--10V。0--20MA等等。这是常见的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: