关于大学宿舍里台式电脑开机跳闸的问题(跪求解决办法)

我和一舍友新买的两台组装电脑。白天(可能整个宿舍楼用电脑的人数较少)在宿舍仅可运行一台机器,当开启第二台机器时,就会发生整个宿舍突然断电的情况(应该是跳闸吧......)... 我和一舍友新买的两台组装电脑。

白天(可能整个宿舍楼用电脑的人数较少)

在宿舍仅可运行一台机器,当开启第二台机器时,就会发生整个宿舍突然断电的情况(应该是跳闸吧......),之后2,3分钟就会再来电,但如果再次同时运行两台电脑,依旧会重复之前状况。。。。

夜晚(可能整个宿舍楼用电脑的人数较多)

宿舍只要有一台机器,一开机,短则立刻断电,长则10秒钟左右就断电。

********
问题补充:本宿舍现有2个台式机,3个笔记本,笔记本全开也没问题,但一到晚上就算整个宿舍,只开一台台式机,就会跳闸~~~~~~但好像其他宿舍情况就改观些,我们这个宿舍楼,有的宿舍可以开到4台台式机。。。
这个情况向楼管反映过,但最近我们学校电工因为嫌工资
低,罢工要求提工资....................受伤的是我们啊............

T.T 我勒个去啊~~~!!!

求解决办法。。。。。。
1、不要换电脑
2、不要换宿舍

各位精英们....高手们....求真相.....怎么个解决办法勒.....
= =

电脑配置:
1、
CPU:AMD四核640
显卡:英伟达 GTS450 (1GB)
2、
CPU:AMD四核631
显卡:英伟达 GTS450(1GB)

显示器都是 玛雅MAY2010 W2010 的
硬盘都是 西数 WDC WD5000AAKX-001CAO(500GB 7200转)

(如果解决此问题还需其他数据,欢迎向我询问)

解决的出色,定再追加20分~~~!!!!!!
展开
 我来答
lyqstarer
2019-09-24 · TA获得超过568个赞
知道小有建树答主
回答量:829
采纳率:84%
帮助的人:118万
展开全部
算下一台机的功率,CPU AMD x4 640 TDP 95W,老N卡GTS450满载功耗105W以上,其他配件按80W计算,满载运行时总功耗约300W。一台机可开使用,两台就跳闸,估计电工限制用电容量500~600W,跳闸动作电流3A左右。不换电脑的解决办法,也只有调整空气开关的保护动作电流到5A。
yangxingping23
推荐于2018-06-04 · TA获得超过172个赞
知道小有建树答主
回答量:188
采纳率:0%
帮助的人:65万
展开全部
很复杂!要用专业工具去测量电压,或者短路!最好还是等电工罢完工了找电工处理!
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-09-08
展开全部
这应该是此楼的电路问题,或者是过压保护引起的。
本本能多开几个是因为本本的耗电量很低,所以能多开几个。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
controlnet5
2011-09-08 · 超过29用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:91
采纳率:0%
帮助的人:31.8万
展开全部
先排除漏电的情况,电压过低也会导致空气开关跳闸,试试把空气开关给换掉.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
obzwqql5
2011-09-08
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:1.2万
展开全部
将空气开关中的线接通,造成短路就不跳闸了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(10)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询