12v/40A电源用1.5平方的线,走200米,能带几个12/2A的摄像机?

 我来答
跌倒了爬起BNcb8
2011-09-09 · 知道合伙人教育行家
跌倒了爬起BNcb8
知道合伙人教育行家
采纳数:583 获赞数:5601
2013年8月赴柬埔寨一鞋厂工作,负责全厂机电设备维护保养,目前职位后勤主管

向TA提问 私信TA
展开全部
咱用数据说话:
1.5平方铝线200米长线电阻R=0.0283*(L/S)=0.0283*(200/1.5)=3.77欧
一部摄像头工作额定电流2A,则产生的线压降为:U=IR=2*3.77=7.54V,到摄像头两端的电压实际只有4.46V
对于大多数用电器来说,实际工作电压在额定工作电压的+/-5%误差范围内可正常工作,实际工作电压在额定工作电压的50%以上,用电器才能进入工作状态,电压越低效率越低。所以如果是铝线拉这么长,连一台摄像头也无法工作。

1.5平方铜线200米长线电阻:R=0.0172*(L/S)=0.0172*(200/1.5)=2.29欧
一台摄像头工作时产生的线压降:U=IR=2*2.29=4.59V
压降约额定电压的38%,摄像头能进入工作状态但工作效率严重偏低。
两台同时工作产生的线压降约9.18V,摄像头无法工作。
因此要使摄像头进入正常的工作状态,可采用的方法:
1.增大电源电压
2.换成线芯更粗的铜线
追问
交流220v和rs485(带屏蔽层)信号线合在一起共用一管道,可以吗?RS485用于红外对射?220V用于监控摄像头
追答
有屏蔽层可以
胡jk
2011-09-08 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:73%
帮助的人:3553万
展开全部
如果摄像机真需要2A电流,那仅一台摄像机还不一定能工作,200米1.5平方的铜线大约2欧姆电阻,压降大概4伏,到终点约8伏电压,你看看摄像机参数,在8伏电压下是否能工作。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友ee981eb54
2011-09-12
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:8.1万
展开全部
一台都带不了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
copu5
2012-08-19
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:2179
展开全部
实际使用:
最远 136M 2*1.5线 12V 33A开关电源 带18 个大华半球很稳定
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yuhw1221
2011-09-08 · TA获得超过3786个赞
知道大有可为答主
回答量:1593
采纳率:0%
帮助的人:496万
展开全部
必须是走12伏的电吗
为什么不走220V呢,电压越低供电效率也低
理论上应该是接十四、五个没问题
前提是不考虑电路压降,这就需要你看看现场是否适合走220V 到电源,然后从电源往外分了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?