10KV电缆采取电缆沟敷设与居民建筑的最少安全距离是多少?
1-10kV低压电缆的高压线的安全距离为6米。
关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:
1、1kV以下高压线的安全距离为4米。
2、1-10kV高压线的安全距离为6米。
3、35-110kV高压线的安全距离为8米。
4、154-220kV高压线的安全距离为10米。
5、350-500kV高压线的安全距离为15米。
扩展资料:
线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:
1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。
2、中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米。
3、35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非居民区不小于6米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5米。
4、154~220kV线路通过居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于5.5米。
5、330kV线路通过居民区不小于8.5米,35~110kV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110kV线路通过交通困难地区不小于6.5米。
参考资料来源:百度百科——高压线
参考资料来源:百度百科——高压输电
《民用建筑电气设计规范》第五部分·电缆线路规定:
1、电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。
2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆全长覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的混凝土盖板。
3、电缆弯曲半径不小于15倍电缆外径。
4、电缆保护管伸出路基要求每侧2米,受条件限制地带,不小于0.5米。电缆穿管的牵引力不超过3500N。必要时可采用无腐蚀性润滑剂减少阻力。
5、电缆应留有裕度,箱变在基础内留4米,配电室在基础内留6米,电缆上杆留4米余度。
6、电力电缆直埋与其它管线平行,交叉跨越距离。 电缆与建筑物平行:不得小于600mm。
(1)电缆敷设前的检查:型号、规格是否与要求相符,绝缘应良好,外观应完整、无外伤痕迹。(2)在三相四线制系统中,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆(导线)或电缆金属护套等作中性线的方式。(4)电缆终端头与电缆中间接头附近应预留备用长度,直埋电缆在上述两处作波浪形敷设预留备用长度。当无设计规定时,则不应大于:橡塑类电缆水平1M、垂直2M,钢索上悬挂电缆水平0.75M。(10)电缆进入电缆沟、隧道、建筑物以及穿入管子时,出入口应封闭。用于交流单芯电缆的夹具和固定件,不应有铁件构成的闭合磁路。参见 《自化仪工程施工及验收规范》2003.1 6.5 电缆、电线敷设 6.1 敷设仪表电缆环境温度应低于列温度值: 1 塑料绝缘电缆 0℃; 2 橡皮绝缘电缆-15℃ 6.2 敷设电缆应合理安排宜交叉;敷设应避免电缆间及电缆与其硬物体 间摩擦;固定松紧应适 6.3 塑料绝缘、橡皮绝缘芯控制电缆弯曲半径应于其外径 10 倍电力 电缆弯曲半径应符合现行家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168—92 关规定 6.4 仪表电缆与电力电缆交叉敷设宜直角;平行敷设其相互间距离应 符合设计文件规定 6.5 电缆槽内交流电源线路仪表信号线路应用金属隔板隔敷设 6.6 电缆沿支架敷设应绑扎固定防止电缆松脱 6.7 明敷设仪表信号线路与具强磁场强静电场电气设备间净距离宜 于1.50m;采用屏蔽电缆或穿金属保护管及带盖金属电缆槽内敷设宜于 0.80m 6.8 电缆隧道或沟道内敷设应敷设支架或电缆槽内。@_@可以同排。间距大于400mm@_@并排可以,上下也可以,距离是多少要查看规范 其实还有一种做法就是走在同一桥架内,中间加隔板也OK!敷设的全部路径应满足所使用电缆允许弯曲半径要求。<br/><br/> 2、敷设的路径尽量避开和减少穿越地下管道、公路、铁路及通信电缆等。<br/><br/> 3、敷设时,对于弯曲的路径要采用滑轮等有效措施,防止擦伤电缆。<br/><br/> 4、电缆层架间距:35kV三芯电缆为300mm,35kV单芯电缆及6-10kV三芯电缆为200-250mm,控制电缆为120mm。<br/><br/> 6、电缆在支架上水平敷设时,在终端、转弯及接头两侧应加以固定,垂直敷设时则在每个支点处固定。
参考以下资料吧:10千伏高压线路距离建筑最小的水平安全距离为1.2米,垂直距离为2.5米。为了保障住户的生命安全,供电部门将电杆由原来的10米加高到了12米或者15米。