西门子直流调速器6RA70把端子39作为改变正反转的开关量如何设置,请各位仁兄赐教

 我来答
百度网友ff4aba5
推荐于2017-09-07 · TA获得超过4.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:93%
帮助的人:3674万
展开全部
P580 是正反转的功能
16 是39的高电平
17 是39的低电平 p580=16
直流调速器是一种电机调速装置,包括电机直流调速器、脉宽直流调速器、可控硅直流调速器等,一般为模块式直流电机调速器,集电源、控制、驱动电路于一体,采用立体结构布局,控制电路采用微功耗元件,用光电耦合器实现电流、电压的隔离变换,电路的比例常数、积分常数和微分常数用PID适配器调整。具有体积小、重量轻等特点,可单独使用也可直接安装在直流电机上构成一体化直流调速电机,可具有调速器所应有的一切功能。
纲曲文1328
2011-09-20 · TA获得超过230个赞
知道答主
回答量:473
采纳率:0%
帮助的人:132万
展开全部
P580 是正反转的功能 16 是39的高电平 17 是39的低电平 p580=16 就是用39的高电平作为依据么

具体是高是低我也记不大清楚了 总之就这么个意思
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-09-11
展开全部
用数字端口设置功能
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
棉花地的守望者
2011-09-13
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:25.4万
展开全部
P580=16