plc的工作原理就是循环扫描,程序从头到尾执行一次为一个周期,执行一个周期之后,再次扫描一次,如果有变化量,会在扫描周期结束后刷新程序结果。
除了一些特殊指令外(如立即指令),基本上所有的程序结果都不会再扫描周期中间改变输出。
上海巴鲁图工程机械科技有限公司_
2022-05-15 广告
光电编码器,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。光电编码器每转输出60(我们用老板没有说)个脉冲,五线制。其中两根为电源线,三根为脉冲线(A相、B相、Z)。电源的工作电压为 (+5~+24V)直流电源。光... 点击进入详情页
本回答由上海巴鲁图工程机械科技有限公司_提供
tgr006
2011-09-12 · TA获得超过420个赞
知道小有建树答主
回答量:278
采纳率:100%
帮助的人:219万
展开全部
就像你在转圈检东西,你刚转过的地方出现了一个东西,你又不能反转,那你怎么去检刚出现的?你只有继续转一圈之后才能检得到,而转的过程中你的东西(映像寄存器)没有变化,地上的东西(输入)已经变化了,只有你下一转检到地上的东西,你的东西才有变化。
这样说你明白不?
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Automation142
2017-03-15 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:94
采纳率:0%
帮助的人:33.2万
展开全部
在程序执行阶段和输出阶段,输出映像寄存器与外界隔离,即使外部输入信号的状态发生了变化,输入影响寄存器的内容也不会随之改变。变化的状态只能到下一个扫描周期的输入采样阶段才被读入。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
彩云工控
2011-09-16 · TA获得超过206个赞
知道小有建树答主
回答量:254
采纳率:100%
帮助的人:84.2万
展开全部
输入输出映像区都是一个周期只扫描一次的,本次扫过后如果发生变化只能下次扫描才能生效,除非你用读写外设指令PIW/PQW等直接操作