剪力墙底部加强部位配筋

1.剪力墙底部加强部位只是在设计时满足<<高层建筑混凝土结构技术规程>>7.1.9,7.2.2,中加强部位截面尺寸要求吗?2.加强区满足在底部强部位,约束边缘构件以外的拉... 1.剪力墙底部加强部位只是在设计时满足<<高层建筑混凝土结构技术规程>>7.1.9,
7.2.2,中加强部位截面尺寸要求吗?
2.加强区满足在底部强部位,约束边缘构件以外的拉接筋间距尚应适当加密的要求外,加强区箍筋沿墙肢是否需要全高加密??? ?
3.具体施工中该如何理解剪力墙底部加强部位??
展开
 我来答
知之我不吱
推荐于2018-04-25 · TA获得超过7161个赞
知道大有可为答主
回答量:3641
采纳率:20%
帮助的人:1882万
展开全部
几本规范需要一起看,主要是抗震规范

6.1.10 抗震墙底部加强部位的范围,应符合下列规定:
1 底部加强部位的高度,应从地下室顶板算起。
2 部分框支抗震墙结构的抗震墙,其底部加强部位的高度,可取框支层加框支层以上两层的高度及落地抗震墙总高度的1/10二者的较大值。其他结构的抗震墙,房屋高度大于24m时,底部加强部位的高度可取底部两层和墙体总高度的1/10二者的较大值;房屋高度不大于24m时,底部加强部位可取底部一层。
3 当结构计算嵌固端位于地下一层的底板或以下时,底部加强部位尚宜向下延伸到计算嵌固端。
北逢秀1q
2019-08-17 · TA获得超过3.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:27%
帮助的人:911万
展开全部
但对于矮、短的房屋,其水平筋的配筋率是否适当减小值得探讨。
墙的竖向按一、二级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力