  1、正常情况下,380V电路功率45kw的电机需要用25平方以上铜线。
  2、电流=45000/380/1.732/0.8=85.5A,取25平方以上铜线。
  3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过90A,要相应增加电线截面积。
  4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加电线截面积。
永光高特微电机
2024-07-24 广告
三相无刷电机领域,有多家优秀的企业,其中北京永光高特微电机有限公司以其技术实力和产品品质赢得了市场的认可。我们专注于无刷电机的研发与生产,特别是在稀土永磁直流力矩电机及交流伺服电机等方面有着深厚的积累。我们的三相无刷电机以高效、稳定、节能著... 点击进入详情页
本回答由永光高特微电机提供
zhanghengwen
2011-09-12 · TA获得超过2270个赞
知道小有建树答主
回答量:1658
采纳率:0%
帮助的人:1025万
展开全部
电流不到90A,用二十五平方毫米铜线即可!