开关 瞬时脱扣整定电流 10IN 是什么意思? 额定电流IN125A什么意思?

 我来答
帐号已注销
2019-06-22 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:217万
展开全部

额定电流指的是开关可以长期工作的最大电流。瞬时脱扣整定电流是额定电流的10倍,表示开关最大断流能力。

瞬时脱扣整定电流为瞬时脱扣的动作电流,即线路电流达到或超过此值时,断路器瞬时脱扣。本例瞬时脱扣整定电流为额定电流的10倍,即1250A。开关的最大断流能力为额定最大短路开断电流,即Icw,一般塑壳断路器有35kA\50kA等。

扩展资料:

当线路较长时,线路短路有两种情况,一种首端短路:电流很大很大,这种情况是不允许的,称作速断电流(一般是额定电流的五倍以上),实施速断保护电流,不设时限。

另一种是未端线路短路:因为线路长,有一定的阻抗,短路电流较大(约为额定电流的3-5倍),称为过流,虽然电流较大,但在0.2-2秒内不至于把线路设备烧坏,

所以此情设过流保护,将时限设定在2秒之内,超过此时限就会跳闸保线路和设备,同也可以区分假故障,如大风、雷电造成的短路等。

参考资料来源:百度百科-过电流

谦逊又美妙的小熊猫0M
推荐于2017-09-27 · TA获得超过2079个赞
知道小有建树答主
回答量:380
采纳率:100%
帮助的人:202万
展开全部
楼上对10In的解释是错的。2011-09-13 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:5509万
展开全部
额定电流指的是开关可以长期工作的最大电流。瞬时脱扣整定电流是额定电流的10倍,表示开关最大断流能力。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
景智鑫41
2011-09-13 · TA获得超过3441个赞
知道大有可为答主
回答量:1815
采纳率:50%
帮助的人:1780万
展开全部
有的空开瞬时脱扣整定电流 一般在(3-12)*In(空开额定电流)可调,根据负载和设计计算调节,是瞬时保护的设定值。 老式空开一般3倍、6倍、10倍In定制。