5个回答
展开全部
应该说是同一台变压器供电系统中有这种要求。施工现场多为三相四线供电,变压器中性点(零线)接地。假如设备A采用接零保护,设备B采用接地保护,当设备B发生了某相接地故障而短路电流又不足以使其保护设备动作或是保护设备拒动,此时由B设备的故障点、B设备的接地极、变压器接地极、故障相构成一串联短路电流回路,短路电流为:
I=U(相电压)÷(R1+R2)
其中R1为变压器中性点接地电阻,R2为设备B的保护接地电阻。
这个短路电流在变压器中性点接地电阻上产生的电压为:
Ud=I×R1=[U/(R1+R2)]xR1
这类系统中一般要求接地电阻要小于10欧。如取R1、R2均为4Ω,
Ud=[220/(4+4)]x4=110伏
即变压器的中性点有110伏电压,设备A的保护接在零线上,势必也会带有110伏电压,对该设备及其使用人员构成严重威胁,事故扩大。如果接地电阻更大些,后果将更严重。
如上,有了如题的规定。
2024-08-01 广告
在投标动力环境监控项目时,需要准备一系列关键因素以提高中标几率。首先,要对项目需求进行深入了解,包括监控系统的规模、功能需求、技术要求等。这有助于为项目制定更贴近实际需求的方案。其次,展示公司在动力环境监控领域的专业能力和经验,包括成功案例...
点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
展开全部
当保护接地的设备发生相线碰壳漏电事故时,故障电流通过接地点会和保护接零设备的接地点构成回路。电流一般不大,线路可能断不开,所以故障点未必发现而长期存在。这时,除了与保护接地设备接触的人有触电危险,与保护接零设备接触的人也有触电危险,所以···(具体可看书,如《建筑电气工程》)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
低压配电系统的复杂程度相对于普通技术人员来讲是没办法搞明白的,搞不明白弄出来的东西就有安全隐患,还不如就用一种接地方式简单,所以规定不应该同时使用两种接地方式。
其实这本施工规范也不正规,里面的用词大部分极其不规范,可能考虑到长期以来采用的旧称的习惯问题吧。它把所有的TN系统均叫做接零系统,TT系统叫做接地系统。
其实这本施工规范也不正规,里面的用词大部分极其不规范,可能考虑到长期以来采用的旧称的习惯问题吧。它把所有的TN系统均叫做接零系统,TT系统叫做接地系统。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
保护接零,与保护接地是不一样的...
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这是三相四线制与三相五相制的用法。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?