低压成套配电柜中补偿电容柜容量是如何计算的?
展开全部
电容补偿的容量计算是根据变压器的容量以及起始的功率因数来考虑的
首先要明确的是:
为什么要进行无功补偿
无功补偿是针对于变压器负载或者设备本身的功率因数达不到国家标准0.9而进行补偿
两台整流变压器和一台动力变压器根据变压器侧带负载的功率因数计算得出
如果没有,可让厂家提供。值得提出的一点是:在补偿的同时要串电抗器,不然整流设备产生的大量谐波会造成电容器在系统内发生谐振,造成电容的迅速故障。
1600KVA变压器计算补偿容量也是同样道理,按照起始功率因数是0.6计算,目标功率因数0.9,大约补偿1400Kvar。
首先要明确的是:
为什么要进行无功补偿
广州龙基输配电设备有限公司
2019-03-12 广告
2019-03-12 广告
低压配电柜的价格大概在每台一两千元,便宜的有几百元,贵的有好几千元。不同类别的低压配电柜,价格也不尽相同。就类别而言,GCS柜:1:主架构采用8MF型开口型钢,型钢侧面分别有模数为20毫米和100毫米的直径9.2毫米的安装孔。2:装置的各功...
点击进入详情页
本回答由广州龙基输配电设备有限公司提供
展开全部
目前国内最大的电容组有30kvar的,一个柜内最多可装12台,一般没kvar大约230多元钱。其余型号还有15kvar的
是150kvar吧!
电容器耐压值有:250v、440v、525v、690v
额定容量有:5,7.5,12.5,15,20,25,30(kvar)
电容器大小选择建议适中,太大影响会影响效果,实际得出的,耐压值可以大点选,比如你是380v那么建议你选440v,耐压值影响补偿效果。
是150kvar吧!
在选择低压配电柜中的电容补偿柜的开关(断路器、熔断器等开关)和电流互感计算公式就是P=根号3*U*I 建议你查阅网站资料电力补偿电容的选择:
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
按变压器容量
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |