由10KV及以下三相供电的,其用户受电端电压波动幅度为不超过额定电压的
展开全部
(1)35kV及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的+5%~-5%;
(2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的+7%~-7%;
(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ -10%。
三相电动机线电压为380允许波动范围为+7%,-10%,即342~407V。三相电机电流不平衡 JB8680.1-1998《电机技术条件》中有明确规定 当三相电源平衡时,电动机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差应不大于三相平均值的10%。
扩展资料:
三相电动机检查方法:
⑴外部观察法。观察接线盒、绕组端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。
⑵探温检查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。
⑶通电实验法。用电流表测量,若某相电流过大,说明该相有短路处。
⑷电桥检查。测量个绕组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障。
⑸短路侦察器法。被测绕组有短路,则钢片就会产生振动。
推荐于2017-08-04 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
GBl2325-90《电能质量一供电电压允许偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%~10%。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
照国家规定用户受电端电压为额定值的+7%,-10%;
城市居民客户端电压合格率不低于95%,农网居民客户端电压合格率不低于90% 。
希望我的回答对您能有所帮助!
城市居民客户端电压合格率不低于95%,农网居民客户端电压合格率不低于90% 。
希望我的回答对您能有所帮助!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
波动幅度为额定值的正负7%.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?