rs232,rs422与rs485区别,带图片 10

 我来答
匿名用户
2011-09-15
展开全部
标准rs232 接口是 DB9 形式,也有 DB25 的

rs422与rs485 则似乎没有统一的接口形式,有用 DB9、DB25,还有用 RJ45 或者 RJ11,甚至 用 接线灵活 的工业接线端子

网络上图片 有不少 的

请看 武汉鸿伟光电
E485D RS232/RS485/RS422有源隔离转换器
采用 标准 DB9,也带有 工业接线端子,便于用户 现场使用
希望中学团委
2020-12-21 · TA获得超过185个赞
知道答主
回答量:147
采纳率:0%
帮助的人:4.2万
展开全部

区别:

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yjun1810
2011-09-20
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1702
展开全部
RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的。RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。其传送距离最大约为15米,最高速率为20kb/s,并且RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的。所以,RS232只适合于本地通讯使用。
  RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到1200米(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以RS作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答