DT862-4型三相四线有功电表,型号为3*15(60)A,60r/kw·h,3×220/380V。如何读取用电量数?
展开全部
你的电度表一定是接用电流互感器了。接用电流互感器(每相一个。三个互感器型号一致,变比相同)后电度表的读数要乘以互感器的倍率。
1、电度表读数=电度表当前示数-上次抄表时的示数(底数)。
2、要(停电后)查看电流互感器的变比,从互感器铭牌上可以找到。变比的比值就是倍率,如变比是200/5则倍率是40;变比100/5时则倍率为20,以此类推。如果用的是穿心式电流互感器,还要查看供电线在互感器的穿孔中穿了几次。假若供电线穿过互感器后又重复穿了一次,那么互感器的孔中有两条线,专业说法就是一次线为2匝,这时互感器的倍率就变成穿一匝时的1/2。也就是说穿1匝变比为200/5的电流互感器一次线穿2匝时其变比为100/5,其倍率是20而不是40。要注意一次线穿2匝时,从互感器外部看似乎是一匝线,应当以穿孔内的导线数为准。
穿心式电流互感器铭牌上都有一个变比列表,表示的就是上述意思。
3、用电量=(电度表的示数-底数)×电流互感器的倍率。
如果没有互感器就是直接读数,如果有互感器就是读数乘以互感器变比,互感器变比可在铭牌上所见。
追问
互感器上是100/5,接了三个。只乘以20吗?三个只乘一个就够吗?
追答
读数乘以20即是用电量,说乘以40那个人简直是不懂装懂。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
机械式的,过时了……该换了啊……
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?