三相四线漏电保护器跳闸

三相四线漏电保护漏电保护器接了零线,其中2条火线OK,一根只要带电就跳闸。完全没有接出现也跳。... 三相四线漏电保护漏电保护器接了零线,其中2条火线OK,一根只要带电就跳闸。完全没有接出现也跳。 展开
 我来答
三分明月琼浆3
推荐于2017-12-16 · TA获得超过386个赞
知道答主
回答量:173
采纳率:64%
帮助的人:18.3万
展开全部
你其中一相有没有接负载(即:用电设备)?1、负载的工作电压如果是220V,比如电灯或单相电机,如果零线没有经过漏电保护器,只要向负载供电就会跳。2、负载的工作电压如果是380V,比如三相电机,电机进水漏电、绕组烧毁,只要向负载供电就会跳。3、跳闸的一根电线破损漏电或接地,或与任意一相短路等原因,即使没有负载,也回跳闸。原因是多种的,最好请专业人员检查。
wyc19730912
2017-12-27 · TA获得超过3.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:89%
帮助的人:1776万
展开全部
第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。
第二种原因,负载或导线存在短路。
第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。
第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。如果是这种情况下,建议从开关上桩头并联一个单相漏电保护器使用220V负载。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
王的男人bbq
2019-09-12 · TA获得超过110个赞
知道答主
回答量:84
采纳率:63%
帮助的人:25.4万
展开全部
断路器跳闸原因有这些:
综合你的现象来看 你看看第四种,也就是单项负载过于集中导致三相不平衡跳闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友e42443d89
2011-09-16 · TA获得超过2243个赞
知道小有建树答主
回答量:1501
采纳率:28%
帮助的人:857万
展开全部
有特别标注的N接零线,并排的三排接火线,没有那么多火线,空着,不接,接不合法。危险。如按规定接线,跳闸,该换个了,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
desky2012
2011-09-16 · TA获得超过2077个赞
知道小有建树答主
回答量:678
采纳率:0%
帮助的人:390万
展开全部
那条出问题的线前端对地短路了,用摇表测下吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助