在10KV线路中如果出现单相接地故障,电业局的人员如何知道?如何判断故障?如何检修?
2个回答
展开全部
当出现单相接地故障,故障相对地电压为0,其余相对地电压升高根号3倍。电业局的人员是通过电压互感器(开口三角形)来确定的。
正常运行时,电力系统的三相电压对称,线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。
有些电业局采用小电流接地系统单相接地故障选线装置来判断接地故障位置。
接地故障需要停电检修。
正常运行时,电力系统的三相电压对称,线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。
有些电业局采用小电流接地系统单相接地故障选线装置来判断接地故障位置。
接地故障需要停电检修。
追问
10KV单相接地故障点的具体位置怎么确定? 开口三角形只能判断是该线路出故障了,连哪一相都不能判断出来。 小电流接地系统单相故障选线装置 是一种专门的设备吗?还是只是一个零序电流互感器? 用了小电流接地系统单相故障选线装置 能确定具体的故障地点吗?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询