在10KV线路中如果出现单相接地故障,电业局的人员如何知道?如何判断故障?如何检修?

 我来答
tomfound
2011-09-16 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2242
采纳率:40%
帮助的人:976万
展开全部
当出现单相接地故障,故障相对地电压为0,其余相对地电压升高根号3倍。电业局的人员是通过电压互感器(开口三角形)来确定的。
正常运行时,电力系统的三相电压对称,线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。
有些电业局采用小电流接地系统单相接地故障选线装置来判断接地故障位置。
接地故障需要停电检修。
追问
10KV单相接地故障点的具体位置怎么确定? 开口三角形只能判断是该线路出故障了,连哪一相都不能判断出来。  小电流接地系统单相故障选线装置  是一种专门的设备吗?还是只是一个零序电流互感器?  用了小电流接地系统单相故障选线装置 能确定具体的故障地点吗?
qiqi0371
2011-09-16
知道答主
回答量:28
采纳率:0%
帮助的人:20万
展开全部
保护装置里投入零序电流保护。或者增加专业小电流接地选线装置。都会报警到后台监控系统的。
追问
那 报警后能确定 故障点的具体位置吗?  或者 具体故障点位置怎么判断?是不是判断出大概位置后去巡线?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起