当一次匝数一定时,变比越高,而二次匝数越多,此时变化二次绕组的一匝,对误差的变化较小,通过调节二次绕组的匝数,可以比较精确地调整误差,所以变比越高,误差越小。

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路
作用
电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
使用
1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联
2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故
3)二次侧绝对不允许开路。因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。另外,一次侧开路使二次侧电压达几百伏,一旦触及将造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止一次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停车处理。一切处理好后方可再用。
4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障滤波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置
5)对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中
6)为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧
7)为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
可以用CT变比测试仪器进行测量,也可以用大电流发生器在CT一次侧加入恒定电流,再二次侧测量流过二次绕组的电流,根据计算结果就可以知道电流互感器的变比了。 例如,50/5的CT 若在一次侧通入10A电流的话那么二次侧就有1A电流了。 500k... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
hgqzww
2011-09-16 · TA获得超过306个赞
知道答主
回答量:101
采纳率:0%
帮助的人:104万
展开全部
一次匝数一定时,变比越高,二次匝数越多,此时变化二次绕组的一匝,对误差的变化较小,也就是可以通过调节二次绕组的匝数,能够比较精确地调整误差,所以应该说变比越高,越能精确调整电流互感器的误差,而不是说计量越准。计量的准确程度要看电流互感器的精度。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
无高希0E
2015-10-29 · TA获得超过5万个赞
知道大有可为答主
回答量:9018
采纳率:91%
帮助的人:1627万
展开全部
电流互感器的变比不是越高计量越准,计量的准确程度要看电流互感器的精度。

电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-09-16
展开全部
是看计量精度,有1级、0.5级、0.2级、10P级等。级数小精度高计量就准。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qskmka
2011-09-21 · TA获得超过2176个赞
知道大有可为答主
回答量:2874
采纳率:60%
帮助的人:951万
展开全部
计量的准确程度要看电流互感器的精度。比如变比误差,相位误差,精度有1级、0.5级、0.2级等。级数小精度高计量就准。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式