后张法预应力管道压浆需要注意那些问题
2个回答
展开全部
1、管道压浆前,应事先对采用的压浆料进行试配。水泥、压浆剂、水等各种材料的称量应准确到±1%(均以质量计)。水胶比不应超过0.33。
2、搅拌机的转速不低于1000r/min,浆叶的最高线速度限制在15m/s以内。
3、压浆机采用连续式压浆泵,其压力表最小分度值不得大于0.1MPa,最大量程应使实际工作压力在其25%~75%的量程范围内;储料灌应带有搅拌功能,真空泵应能达到0.092MPa的负压力。
4、在配制浆体拌合物时,水泥、压浆剂、水的称量应准确到±1%。
5、浆体搅拌操作顺序为:首先在搅拌机中先加入实际拌合水用量的80%~90%,开动搅拌机,均匀加入全部压浆剂,边加入边搅拌,然后均匀加入全部水泥。全部粉料加入后再搅拌2min;然后加入剩余的10%~20%的拌合水,继续搅拌2min。
6、浆体压入梁体孔道之前,应首先开启压浆泵,使浆体从压浆嘴排出少许,以排除压浆管路中的空气、水和稀浆。当排出的浆体流动度和搅拌罐中的流动度一致时,方可开始压入梁体孔道。浆体压入梁体孔道之前,应首先开启压浆泵,使浆体从压浆嘴排出少许,以排除压浆管路中的空气、水和稀浆。当排出的浆体流动度和搅拌罐中的流动度一致时,方可开始压入梁体孔道。
7、压浆的最大压力不宜超过0.6MPa。压浆充盈度应达到孔道另一端饱满并于排气孔排出与规定流动度相同的浆体为止。关闭出浆口后,应保持不小于0.5MPa且不少于3min的稳压期且无漏浆情况时,关闭进浆阀门卸下输浆胶管。
8、进行压力补浆时,让管道内水-浆悬浮液自由地从出口端流出。再次泵浆,直到出口端有匀质浆体流出,0.5MPa的压力下保压5min。此过程应重复1~2次。
压浆后应从锚垫板压/出浆孔检查压浆的密实情况,如有不实,应及时补灌,以保证孔道完全密实。
9、在压浆前应首先进行抽真空,使孔道内的真空度稳定在-0.06~-0.08MPa之间。真空度稳定后,应立即开启管道压浆端阀门,同时开启压浆泵进行连续压浆。
10、压浆顺序先下后上,同一管道压浆应连续进行,一次完成。从浆体搅拌到压入梁体的时间不应超过40min。
11、灌浆剂搅拌好后应尽快压入孔道,置于贮浆罐的浆体应连续搅拌,自搅拌至压入孔道的间隔时间不应超过40min。同一孔管道压浆应连续进行,一次完成。若因故障中途停顿时间超过30min,必须将已压入管道内的水泥浆全部用清水冲去,然后重压。孔道压灌浆顺序应先下后上,依次进行。
12、压浆时浆体温度应在5℃~30℃,压浆及压浆后3d内,梁体及环境温度不应低于5℃。
最后如果构件在压浆后需要移动,则应在浆体强度达到设计强度75%后才能进行哦!
压浆时只要出浆端流出匀质性浆体一般就OK了!
2024-04-02 广告
2024-04-02 广告
抗压高延性混凝土有许多用途。它可以用于建筑结构、桥梁、隧道、地下工程、水利工程等领域。此外,这种混凝土在地震区域可以有效地提高建筑物的抗震性能,减少地震灾害的损失。在海洋工程中,它也能有效地抵抗海水的侵蚀和冲击,提高结构的耐久性。同时,高延...
点击进入详情页
本回答由石经理提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询