正泰牌漏电断路器(2P DZ47LE-63 c40)怎样接线安装?(总电源是一根火线、一根零线)

A1、A2、B1、B2怎样接线?A1接输入火线、A2接输入零线,B1接输出火线、B2接输出零线是否正确?A2右边还有一个孔,B1左边的两个孔不知有什么作用?需不需要接线。... A1 、A2 、B1、 B2怎样接线?A1接输入火线、A2接输入零线,B1接输出火线、B2接输出零线是否正确?A2右边还有一个孔,B1左边的两个孔不知有什么作用?需不需要接线。 展开
 我来答
一目了然老师
2015-10-06 · 美好生活,需要从“心”开始
一目了然老师
采纳数:18632 获赞数:68109

向TA提问 私信TA
展开全部

正泰牌知芹漏电断路器(2P DZ47LE-63 c40)(总电源是一根火线、一根零线)接线安装唤扮如图:




A、B是电源进线:A需要接的火线(L相);B要接零线(N相);
下端的左边两个孔是和漏电模块拼装的接和猛灶线点,可以不动它;右边的C和D是出线,同样的左边是火线,右边是零线出口。

路人甲V5
推荐于2017-11-24 · TA获得超过2151个赞
知道小有建树答主
回答量:831
采纳率:100%
帮助的人:808万
展开全部
漏电开关是普通的断路器加一个漏电模块拼装而成,带漏电保护功能的同时滑虚还带短路等保信凯燃护,

A1,A2是AC220V的电源进线,A1需要接的火线,也就孙铅是L相;A2需要接的零线,也就是N相;
下端的左边两个孔是和漏电模块拼装的接线点,不需要我们去动它,右边的B1和B2是出线,同样的左边是火线,右边是零线出口。。

请注意:进线的相序千万不要弄错了,否则起不了保护作用的。。。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
照东方耀天下
2011-09-17 · TA获得超过266个赞
知道小有建树答主
回答量:321
采纳率:0%
帮助的人:125万
展开全部
A1A2接电源进线B1B2接电源出线 左边俩空不接
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dahyo
2011-09-17 · TA获得超过3278个赞
知道小有建树答主
回答量:1237
采纳率:50%
帮助的人:1424万
展开全部
这是一个整体式2极漏电断路器,具有过载、短路、漏电保护功能。
A1接输入火线、A2接输入零线,迅咐B1接输出火线、和手B2接输出零线完全正确!
左边可以当作独立的2极断路器使用,下方两孔是出厂装配时亩棚纯断路器与漏电模块的接线端子,已由厂家完成接线,不需要接线(组装式的漏电断路器需要用户自己接线);A2右边还有一个孔是通用外壳留着的敲落孔,无需接线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式