污水处理怎么选罗茨风机?风量怎么算?

知道了池子的面积高度,日处理水量也知道,怎么求风机的风量?例如:池子面积10㎡,高度3米,日处理量10t,要怎么算风量啊?... 知道了池子的面积高度,日处理水量也知道,怎么求风机的风量?
例如:池子面积10㎡ ,高度3米,日处理量10t ,要怎么算风量啊?
展开
 我来答
hustliuxian
2011-09-19 · TA获得超过173个赞
知道答主
回答量:50
采纳率:0%
帮助的人:58万
展开全部
根据BOD的去除量计算需氧量,再根据曝气设备的氧转移效率及其它一些附加条件计算风机工作状况时的需气量,根据空气的需要量和池体的水深选择风机,相关的计算公式在《三废设计手册----废水卷》上有,可以看看
匿名用户
2011-09-20
展开全部
生物反应池中好氧区的污水需氧量,根据去除的五日生化需氧量、氨氮的硝化和除氮等要求,宜按下列公式计算:
O2 = 0.001aQ(So-Se)-c△XV+b[0.001Q(Nk-Nke)-0.12△XV]
-0.62b[0.001Q(Nt-Nke-Noe)-0.12△XV] (6.8.2)
式中:O2—污水需氧量(kgO2/d);
Q—生物反应池的进水流量(m3/d);
So—生物反应池进水五日生化需氧量浓度(mg/L);
Se—生物反应池出水五日生化需氧量浓度(mg/L);
△XV—排出生物反应池系统的微生物量;(kg/d);
Nk—生物反应池进水总凯氏氮浓度(mg/L);
Nke—生物反应池出水总凯氏氮浓度(mg/L);
Nt—生物反应池进水总氮浓度(mg/L);
Noe—生物反应池出水硝态氮浓度(mg/L);
0.12△XV—排出生物反应池系统的微生物中含氮量(kg/d);
a—碳的氧当量,当含碳物质以BOD5计时,取1.47;
b—常数,氧化每公斤氨氮所需氧量(kgO2/kgN),取4.57;
c—常数,细菌细胞的氧当量,取1.42。
去除含碳污染物时,去除每公斤五日生化需氧量可采用0.7~1.2kgO2。

2.5m水深可选风机的风压为0.03Mpa。
风量需要按上述公式进行计算。

参考资料: 室外排水设计规划GB50014-2006

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
绽红杏花岁迎春3
2020-11-04 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:1494
采纳率:20%
帮助的人:104万
展开全部

罗茨风机方面比较专业

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
河北润港环保
2011-09-19 · 超过27用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:174
采纳率:0%
帮助的人:73.8万
展开全部
f废水不同,汽水比也不同,经验,同样的池子同样的曝气装置,所用的风量也不同。