展开全部
真空断路器便宜,但是使用电压等级低。
六氟化硫电气价格相对较贵,但是可以应用到任意电压等级。同时SF6电气设备占地面积小。
国电西高有相关仪器。
盼连学9460
推荐于2017-11-24 · TA获得超过107个赞
知道答主
回答量:104
采纳率:0%
帮助的人:60.9万
展开全部
电压等级吧,12kV基本上是真空断路器的天下,40.5kV二者平分秋色,再往上基本上是sf6的天下。
具体的去找下 高压电器 这本书,光这样说不清楚的。而且得看你问的目的,才能对应给出有用的答案。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
海拓真空断路器
2012-03-05 · TA获得超过132个赞
知道答主
回答量:239
采纳率:100%
帮助的人:87万
展开全部
真空断路器是真空管来灭弧.六氟化硫断路器是SF6灭电弧.而先价格上说真空断路器价格低一些,从运输方面来说:六氟化硫断路器不好运输.从适用方面来说主要是看安装的地方的环境怎么样,六氟化硫断路器能-45℃~0℃而运行自如.我们海拓电气有限公司,真空断路器和六氟化硫断路器都有生产