如何检测瓶装六氟化硫,我们用微水测试仪测得PPM值达到5千多。

跟标准值相差很远。仪器没有问题。气体是新开封的。... 跟标准值相差很远。仪器没有问题。气体是新开封的。 展开
 我来答
elemty
2011-09-26 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:51
采纳率:0%
帮助的人:37.7万
展开全部
不建议讲六氟化硫气体瓶倾斜或者放倒,这在测试过程中可能存在安全隐患。如果仪器没有问题,首先怀疑是测定过程中样品污染,应先将测定用的管阀用高纯氮冲洗,再进行测定,或着进行多次测定,注意检查管阀是否存在漏气情况。令外,新气也有可能会超标,但是一般情况下不会特别明显,偶尔也会有因为生产过程失误导致这样的情况。
如果气体没有问题,且测定方法没有出错,那应该考虑下是否是微水测定仪的问题,近期内是否有对微水测试仪进行校对?