正泰牌漏电断路器( DZ47LE-63 c40),2p和1p+N各怎样接线?

正泰牌漏电断路器(DZ47LE-63c40),2p的是上下都接两根火线还是一根火线一根零线?2p和1p+N价格或功能有何不同?家用220v没那种好?2p的是上下都只能接两... 正泰牌漏电断路器( DZ47LE-63 c40),2p的是上下都接两根火线还是一根火线一根零线?2p和1p+N价格或功能有何不同?家用220v没那种好?
2p的是上下都只能接两根火线还是可以一根火线一根零线?我在A1处接输入火线,在B1处接输出火线;但是在接零线时不管是A2还是B2处一接就跳闸是怎么回事?可否给我讲详细点,急急急!(附图上A1、A2、B1、B2是我自己标上的)谢谢!
展开
 我来答
王可顺
2011-09-20
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:2.9万
展开全部
2p的上边是入线,分别接入线的火线和n线,下边接出线的火线和n线;2p的是同时断开火线和零线(n线),即入线和出线完全断离,所以入线的零火线可以不用辨清楚;1p+n的断开时只是断开火线,零线(n线)一直通联着,所以在接线的时候一定要分清入线的零火线,火线接1端,零线接N端,一定不要搞错,出线端也是一样。2p的价格比1p+n的价格稍高一点。家用最好用2p的。
路人甲V5
推荐于2017-09-13 · TA获得超过2151个赞
知道小有建树答主
回答量:831
采纳率:100%
帮助的人:818万
展开全部
2:2P的也是上端也是接火线和零线,注意,左火右零,千万不要搞错了。。。
3:侧重点不同,1P+N价格便宜不占模数。2P带漏电的价格贵点并且占空间。如果只是装一个总开关的话建议还是买一个2P漏电
4:建议自己的家居买一个好点的,施耐德或者ABB的。。。需要100多元一只

补充你回答的问题。。。你的跳闸是跳中间蓝色的点还是跳右边整个开关?
你再实验一下只接输入不接输出会跳不?在开关的上下端应该有写输出为N或者L的,你对一下看看是不是接错线了
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友da8a46e
推荐于2017-09-21 · TA获得超过7293个赞
知道小有建树答主
回答量:2307
采纳率:93%
帮助的人:189万
展开全部
漏电开关是普通的断路器加一个漏电模块拼装而成,带漏电保护功能的同时还带短路等保护,
A1,A2是AC220V的电源进线,A1需要接的火线,也就是L相;A2需要接的零线,也就是N相;
下端的左边两个孔是和漏电模块拼装的接线点,不需要我们去动它,右边的B1和B2是出线,同样的左边是火线,右边是零线出口。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gs2008sg
2011-09-20 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:9361
采纳率:0%
帮助的人:4000万
展开全部
1图是要必须按照图标接线的,因为N线在开关内部是直接相通的。2图可以任意接线而不分火、零线,因为开关内部是两个触头,此开关与2P的闸刀开关一样只不过多了漏电和过流保护。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
沫沫西米露b0
2012-07-18
知道答主
回答量:69
采纳率:0%
帮助的人:18.3万
展开全部
你这个图是两线单极的漏保,火线进接A1,零线进接A2,火线出接B1,零线出接B2
如果是单线单极也是一样的接法
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式