什么叫RS-485通讯功能
一,485总线是一种允许多从站挂载的现场总线。有别于分线制,和232这种一对一总线。
RS485原理
RS485只是一种硬件接口,他只是把来自单片机UART的信号,翻转电平进行传输,并驱动线缆。
所以RS485其实只是一种硬件接口驱动芯片
RS485布线时候的问题:
RS485在现场施工布线的问题非常多,不一定是干扰。你先排查这些工程中常遇到的吧:
1,使用非规线缆。IEEE标准里要求的是使用屏蔽双绞线。现场我们应用下来,双绞线也行,但BV线和平行线BVVB肯定不行。
2,共管穿线。485的AB线按说要求上只能单独穿管不能与220V混走。但实际施工时候很多现场违规施工,把220V和485线绞合或者共管。
3,附近有干扰源。例如变频器。
4,布线拓扑不合规。485总线只接受菊花链拓扑,又叫做手拉手。不接受星形,树形,混合型拓扑。
5,由于线路的回声,导致通讯问题。所以要加入终端电阻吸收回声。尤其在通讯距离比较长时候。
6,因为RS485是有极性链 接,如果总线上有一个或者多个从站AB接反了,是有可能会影响整个总线通讯的。
7,误把485总线接入了电源。由于现在很多设备都用的是欧式插座。电源和485都挨着。所以很容易接错。一旦接错可能整个总线都接入高压导致从站大面积烧毁。
总之,RS485在布线时候的问题非常多。作为现场总线来说,不如找个支持无极性,任意拓扑,能与220V混走的二总线替代RS485,也不用隔离电源B0505了,成本大幅度降低。
2.RS232,RS485是一个物理接口,简单的说是硬件。也可以说是一种通信接口。MODBUS是一种国际标准的通讯协议,用于不同厂商之间的设备交换数据(一般是工业用途);所谓协议,也可以理解为有人说的“语言”吧,简单的说是软件。
3.一般情况下,两台设备通过MODBUS协议传输数据:最早是用RS232C作为硬件接口,(也就是普通电脑上的串行通讯口(串口));也有用RS422的,
也有常用的RS485,这种接口传输距离远,在一般工业现场用的比较多。
MODBUS协议又分MODBUS RTU,MODBUS ASCII和后来发展的MODBUS TCP三种模式:
其中前两种(MODBUS RTU,MODBUS ASCII)所用的物理硬件接口都是串行(Serial)通讯口(RS232,RS422,RS485)。
而MODBUS TCP则是为了顺应当今世界发展潮流,什么都可以用Ethernet网或Internet来连接,传送数据。所以又MODBUS TCP模式,该模式的硬件接口就是以太网(Ethernet)口了,也就是我们电脑上一般用的网络口了。
总结以上所说,RS232及PLC以太网属于最底层的通信介质或通信标准,在其上必须有相应的通信协议才能实现数据交换、传输。现场总线就是一种网络,且都有自己的通讯协议。PLC通信模块主要起采集现场数据,比如数字量、模拟量。举个例子,数字量采集就是现场触点得电闭合形成回路,那么数字量采集模块会经过光电之类的转换告诉PLC的CPU这是1,也就是DI模块的功能。而模拟量模块会将现场4-20mA的信号进行转换成为PLC认可的某一范围的数值,比如1000-5000等。
你提的补充问题后边有人已经做了大体解释,PROFIBUS , MODBUS , DEVICENET ,PROFIBUS-DP ,CONTROLNET 这些是不同协议的总线。PLC网络模块跟我说的那些DI DO 自然功能不同,网络模块可以实现与远程PLC的连接等,这你得看每种不同PLC的扩展方式等。网络节点就是连入网络的一台台计算机或PLC,网络连接器直接的解释是传输线两端的接头。你问两个PLC可以通过RS232通讯,多了当然行,加相关设备,实普通网线一样,一根网线无疑只能连接两端,你要连接很多电脑自然用一根网线是不够的,得用多跟网线并加HUB或交换机等设备,这些道理是一样的。这些问题怎么说你都很难一时接受,如果你将来接触了就很快理解了,也不会太过计较一些概念性的东西了,比如说工业用的HUB或交换机或路由器这些在概念或原理上还是有差别的,但是工业实际用的时候大体实现的功能是一样的,所以没人会去深刻研究到底HUB还是交换机还是路由器,只要能实现我工业用的数据传输和共享就可以,到底是物理层还是数据链路层不是自动化人员该关心的范围了。
RS-485(EIA-485标准)是RS-422的改进,因为它增加了设备的个数,从10个增加到32个,同时定义了在最大设备个数情况下的电气特性,以保证足够的信号电压。有了多个设备的能力,你可以使用一个单个RS-422口建立设备网络。出色抗噪和多设备能力,在工业应用中建立连向PC机的分布式设备网络、其他数据收集控制器、HMI或者其他操作时,串行连接会选择RS-485。
RS-485是RS-422的超集,因此所有的RS-422设备可以被RS-485控制。RS-485可以用超过4000英尺的线进行串行通行。
2.DB-9 引脚连接
\ 1 2 3 4 5 /
\ 6 7 8 9 /
3.RS-485和RS-422的引脚的功能,以9针接头为例介绍
数据:TXD+(pin 8),TXD-(pin 9),
RXD+(pin 4),RXD-(pin 5)
握手:RTS+(pin 3),RTS-(pin 7),
CTS+(pin 2),CTS-(pin 6)
地线:GND (pin 1
RS485采集模块按功能又分为模拟量输入,模拟量采集模块,模拟量转485,模拟量转串口,4-20毫安信号采集模块,0-5V转485采集模块。485采集模块电流信号转485采集,0-10V转485模块,电压信号转485采集,电流信号远程传输,电流信号转网络输出,温度转4-20毫安模块,压力转4-20毫安模块,模拟量远程通信,模拟量转以太网,以太网型模拟量采集模块。
2011-09-20
武汉鸿伟光电
E485D 有源隔离RS232/485/422转换器