求环形变压器绕制参数

手头有个从调压器拆下来的铁芯。铁皮是白色的,整张无接头。铁芯外径98mm,内径42mm,高57mm。想绕只环变,初级220V,次级双25V到27V都可以。那位师傅能帮忙算... 手头有个从调压器拆下来的铁芯。铁皮是白色的,整张无接头。铁芯外径98mm,内径42mm,高57mm。想绕只环变,初级220V,次级双25V到27V都可以。那位师傅能帮忙算下功率能做到多少,,初次级线径是多少,匝数是多少。 展开
 我来答
陈坚道
高粉答主

2011-09-20 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
铁芯截面:
S=(9.8-4.2)/2×5.7≈16(c㎡)
每伏匝数(铁芯导d磁率取10000高斯时):
N=45/S=45/16≈2.8(匝)
初级220V匝数:
N1=220×2.8=616(匝)
次级双25V匝数(以单25V计算,可以此双线并绕获得双25V):
(为补偿铁、铜损耗须增加5%匝数)
N2=25×2.8×1.05≈74(匝)
因没有给出变压器功率,线径就没有数据计算。
追问
最好功率做到200以上,环形铁芯内径较小,最大能做到多少瓦。环形铁芯导磁率不清楚,从调压器上拆的
追答
最大功率:
P=(S/1.25)平方=(16/1.25)平方≈160(W)
初、次级电流:
I1=P/U=160/220≈0.73(A)
I2=160/25×2=3.2(A)
初、次级线径(电流密度取2.5A):
D1=1.13×根号(I/δ)=1.13×根号(0.73/2.5)≈0.61(mm)
D2=1.13×根号(3.2/2.5)≈1.28(mm)
英诺科技
2023-06-13 广告
作为简易估算这个算法没有问题,但是两点认为要注意,一个是铁芯截面的核定,不要算大了;另一个是参数32.2源于铁芯导磁率,优质的铁芯才可以选用较小的数值,这个数会不会有点偏小。原有的249匝绕组对应原变压器的电压是否知道,根据原有绕组的匝数、... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
大鹏和小鸟
2011-09-20 · TA获得超过2.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:60%
帮助的人:1.6亿
展开全部
本人相册雪景部分最后添加了变压器计算参考表格,从铁芯截面积到每伏绕多少匝全有。它是E型铁芯,环形可以减少百分之3到5的匝数。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
一知半解A
2011-09-20 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:78
采纳率:0%
帮助的人:36.7万
展开全部
铁心的截面有多大?才能算一次线圈的匝数,以及功率
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式