卫生间内有个等电位联结端子箱,不可触动,是干什么的。
等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。
一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。等电位联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置,防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结、建筑物防雷和电子信息。设备防瞬态过电压及干扰等。
等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、医院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下水管、暖气管道,媒气管道。
卫生间的金属浴盆、浴架、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电地板的金属网络将其联接到各自的等电位联接端子箱内的端子板上,从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全。
扩展资料:
GB50096—2012《住宅设计规范》6.5.2规定:住宅供电系统应采用TT、TN—C—S或TN—S接地制式,并进行总等电位联结;卫生间宜作局部等电位联结。
该规范所指的卫生间是具有洗澡设施的卫生间,又称湿式卫生间。在规范的条文说明中对此条作如下说明:洗浴时人体皮肤潮湿,阻抗下降,沿金属管道传导来的较小电压即可引起电击伤亡事故,在卫生间内作“局部等电位联结”可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压。
人体触及带电体时会受到电击,电击电流的大小由接触电压和人体阻抗所决定。我国对安全电压作如下规定:
在状况1(干燥或湿润的区域、干燥的皮肤、高电阻地面)下为50V;
状况2(潮湿的区域、潮湿的皮肤、低电阻地面)下为24V;
状况3指当人浸入水中时,皮肤电阻和水电阻可忽略不计,此时的安全电压低 IEC未作规定,但在编制说明中提出:“例如不超过12V”。我国亦未作规定,日本则定为2.5V。
参考资料来源:百度百科--等电位联结端子箱
参考资料来源:百度百科--卫生间
等电位联结端子箱的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。
等电位联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置,防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结、建筑物防雷和电子信息。设备防瞬态过电压及干扰等。
等电位联接端子箱将建筑物如高层住宅、医院、泳池等内的钢筋网,配电盘中的PE线端子、插座、上下水管、淋浴器扶手、电冰箱、空调、导电地板的金属网络将其联接到各自的等电位联接端子箱内的端子板上,从而构成各自的等电位体,保护人和设备的安全。
扩展资料:
等电位联结端子箱的规范与原理
我国对安全电压作如下规定:在状况1(干燥或湿润的区域、干燥的皮肤、高电阻地面)下为50V;状况2(潮湿的区域、潮湿的皮肤、低电阻地面)下为24V;状况3指当人浸入水中时,皮肤电阻和水电阻可忽略不计,此时的安全电压低 IEC未作规定,但在编制说明中提出:“例如不超过12V”。
在状况1或状况2下,人体触及电源的N线是没有危险的.此时的N线和PE线之间的电压即使超过15V(通常可达10V左右)也没有危险。
但在状况3的情况下,人触及N线也存在电击死亡的可能性。例如某电气设备的N线碰壳,此时该电气设备仍能正常工作,因此难以发现N线碰壳(漏电)。
若该电气设备的外壳与浴室水管相碰,人在浴缸内洗澡,浴缸的排水管处于低电位,进水管和N线的电位相同,两者的电位差远大于2.5V,甚至超过12V,此时人坐在浴缸里触及进水管,就有生命危险。如果把卫生间内所有金属体联成一体,就不存在电位差,从而避免电击的可能。
参考资料来源:百度百科--等电位联结端子箱
参考资料来源:百度百科--卫生间
一般等电位端子只有重复接地的功能,而且进户线里已经有了接地线,对一般电器,甚至热水器也不是很有用,所以绝大多数住户都不用该端子。但是我觉得对家里的电脑等精密设备,用等电位端子代替接地线可以起到较好的保护作用,特别是夏天雷雨时,可以使接地体和你的电脑工作地位于同一个电位进行浮动,可以有效保护雷电流对电脑等敏感电子设备的损害。