热电阻四线制接法和PLC的接法

 我来答
供热工程技术支持
推荐于2020-01-30 · TA获得超过191个赞
知道答主
回答量:88
采纳率:0%
帮助的人:68.8万
展开全部

热电阻的A B C D 端 AB为同端阻值为0     CD为同端阻值为0     分别接入PLC 的 对应端

英诺科技
2023-06-13 广告
热电阻四线制是两正和两负,两根一样颜色线的是一组可以做正极也可以做负极,可以正负极不分的,但一定要是两根一样颜色的是一组。看温控器上的接线图,一般温控器侧身会贴的,找到电阻的那四个接线柱然后两两一组接线。。 福州英诺电子科技有限公司提供光纤... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
帐号已注销
2011-10-06 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:29.9万
展开全部
4线制热电阻应该接入专门的PLC的AI模块。以西门子300M系列的模块为例,有专门的AI(331)RTD模块,这种模块的每个通道本身就有4个端子,示范的背板上就有如何与4线制热电阻连接的图示。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友ae7afed
2011-09-22 · TA获得超过303个赞
知道小有建树答主
回答量:173
采纳率:0%
帮助的人:144万
展开全部
电阻有四根引线,与要求电压或电动势输入的仪表(通常为电位差计)相连接,其中两根引线与恒流源相连,让热电阻Rt流过已知电流I;另外两根引线将热电阻上压降Ut引到电位差计的测量端,电位差计测得该电压降,便可得到Rt(Rt=Ut/I)。

  由于是在电位差计平衡时读数,电位差计不取电流,因此两根测量引线没有电流流过,从而完全消除了引线电阻变化对测温的影响。

  四线制接法适用于精密测温用的热电阻,通常在实验室测温和计量标准工作中使用

看产品说明,两根线是电源线,两根线是信号线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式