7个回答
展开全部
PT100是热电阻 是输出电阻信号
K 型是热电偶 输出毫伏信号
这样看DCS接受什么信号 如果接收标准信号 4-20ma 就要加一个温度变送模块 , 另外不知道你测的温度范围是多少
K 型是热电偶 输出毫伏信号
这样看DCS接受什么信号 如果接收标准信号 4-20ma 就要加一个温度变送模块 , 另外不知道你测的温度范围是多少
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
判断好坏,其实很简单, 热电偶用万用表去测量,(测短路档)蜂鸣器会响的,如果不响证明断开了或坏了, PT100就更简单了,在环境温度下测试电阻,100欧姆时0度 0.39欧姆是一度, 大概对比一下,如果是25度的环境,电阻大概在25*0.395+100=109.875 只能是大概,如果相差太大就坏了!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?