如何判断plc应该用npn还是pnp
我的plc是漏型。com端是0v,输入端是24v,可是我把公司的光电感应器拿回来。那里的plc是com是24+,输入端是0v。同样的感应器,为什么我拿回家,也能用,到底p...
我的plc是漏型。com端是0v,输入端是24v,可是我把公司的光电感应器拿回来。那里的plc是com是24+,输入端是0v。同样的感应器,为什么我拿回家,也能用,到底plc该用npn还是npn,到底该怎样来判断?
展开
5个回答
展开全部
低电平输出时用NPN,高电平输出时用PNP。
带S/S 端子PLC,NPN和PNP都可以接。
S/S 端子:接+24V (可以接NPN型传感器),S/S 端子:接0V(可以接PNP传感器)。
扩展资料
NPN和PNP的区别
1、NPN和PNP主要是电流方向和电压正负不同。
PNP:是由两个P型半导体和一个N型半导体组成。
2、电流方向
NPN 是用 B→E 的电流(IB)控制 C→E 的电流(IC),E极电位最低,且正常放大时通常C极电位最高,即 VC > VB > VE
PNP 是用 E→B 的电流(IB)控制 E→C 的电流(IC),E极电位最高,且正常放大时通常C极电位最低,即 VC < VB < VE
3、电压区别
NPN基极高电压,集电极与发射极短路。低电压,集电极与发射极开路。
PNP基极高电压。集电极与发射极开路,如果基极加低电位,集电极与发射极短路。
参考资料
展开全部
你还是把PLC的型号高速我吧!
很多种PLC 的输入接口都是双向的,COM端可以接正,也可以接负极的啊!
也就是可以使漏型接法,也可以是源型接法啊!
=====================================
更多交流请登录我公司网址www.shchangying.com 加技术QQ即可,让工程师给你解答
很多种PLC 的输入接口都是双向的,COM端可以接正,也可以接负极的啊!
也就是可以使漏型接法,也可以是源型接法啊!
=====================================
更多交流请登录我公司网址www.shchangying.com 加技术QQ即可,让工程师给你解答
追问
fx1s-20mt-001
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
PLC一般情况下漏型使用NPN,即0V输入,源型使用PNP,24V+输入!但是,有的PLC即可以接NPN,也可以接PNP,在PLC里可以调 ,你的 PLC是采用0V输入(看COM端),就是漏型,应该用NPN开关! PLC只要将COM和输入端短接即可完成输入!
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-09-23
展开全部
一般日系的都是NPN,欧洲的是PNP
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
低价供应三菱全系列PLC QQ 2215989407
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: