多少W如何选用多少A的空气开关,给个计算公式我,谢谢
4个回答
展开全部
计算公式:电器功率 ÷ 220v X 1.5,你这种需要17安以上的空开。
通常照明开关额定电流通常要略大于实际负苛电流!实际负苛是开关额定电流的75%刚刚好。而感性负苛开关选择要大于实际负苛的1.5一2倍,所以选择开关要根据负苛大小,性质。工作温度,环境而定。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
扩展资料:
主要作用:
在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;
一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。
一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
上海振丹
2024-10-30 广告
2024-10-30 广告
作为上海振丹传感器仪表厂的工作人员,我了解到压力传感器在风压测量方面有着广泛的应用。压力传感器能够感应风压信号,并将其转换成可用的电信号输出,实现对风压的精确测量。这种传感器在气象观测、航空航天、建筑通风等领域都发挥着重要作用。我们的产品具...
点击进入详情页
本回答由上海振丹提供
展开全部
例如:
380V,10KW三相电机,额定电流大约:19A
空气开关选用:19A*(2-3)倍
故选用:40A
380V,10KW三相电机,额定电流大约:19A
空气开关选用:19A*(2-3)倍
故选用:40A
更多追问追答
追问
有公式吗??150KW用多少呢??70线够吗
追答
150KW负荷,工作电流大约:I=150/(1.732*0.38*0.8)=285A
空气开关选用:285A*(2-3)倍
故选用630A空开
选用铜导线面积不小于:S=285/3=95平方毫米的铜导线
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
铝线1平方1千瓦,铜线1.5 . 2倍选开关足够。70铜线够了
追问
可以讲清楚点吗??谢谢
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电动机额定电流1.5-2倍
线路用1,1-1.5倍
电流等功率除以电压
线路用1,1-1.5倍
电流等功率除以电压
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: