水泵变频 是以流量多少决定变频多少决定电机转速吗?

 我来答
河传杨颖
高粉答主

2019-09-05 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:745
采纳率:100%
帮助的人:21.3万
展开全部

不是,是以压力变频。

CX-B系列变频恒压供水自动控制装置以变频方式工作时,水泵电机以软启动方式启动后开始运转,由远传压力表检测供水管网实际压力,管网实际压力与设定压力经过比较后输出偏差信号,由偏差信号控制调整变频器输出的电源频率,改变水泵转速,使管网压力不断向设定压力趋近。

这个闭环控制系统通过不断检测、不断调整的反复过程实现管网压力恒定,从而使水泵根据需水量自动调节供水量,达到节能节水的目的。

扩展资料

CX-B系列变频恒压供水自动控制装置具有以下控制功能:

(1)设有手动/自动切换电路,当切换至自动位置时,系统可根据出口压力变化,自动调节变频泵的转速和自动启动、停止备用泵,以维持出口压力恒定,当变频控制电路出现故障时,可切换至手动位置,使水泵直接在工频下运行,保证正常供水;

(2)能够在1d内设置1~9个供水时间段,一周内各天的供水时间可以不同;

(3)用PLC控制水泵(包括备用泵)全循环软启动,周期性地自动交换使用,以期水泵寿命基本一致;

(4)地下蓄水池缺水后取水泵自动停机保护,补水泵自动开机补水,蓄满水后补水泵自动停机,蓄水池水位以数字显示;

(5)故障显示及报警,具有缺相、短路、过热、过载、过压、欠压、漏电、瞬时断电保护等电气保护功能。

参考资料来源:百度百科-变频水泵

爱踢球的欧卡希尔
推荐于2017-10-03 · TA获得超过5461个赞
知道小有建树答主
回答量:980
采纳率:87%
帮助的人:198万
展开全部
变频来改变转速,从而改变流量。

由水泵工作原理可知:水泵流量与水泵(电机)转速成正比,水泵扬程与水泵(电机)转速平方成正比,水泵轴功率等于流量与扬程乘积,故水泵轴功率与水泵转速三次方成正比(既水泵轴功率与供电频率三次方成正比)。
上述原理可知改变水泵转速就可改变水泵功率。
流量基本公式:Q∝N H∝N2 KW=Q*H∝N3
以上Q代表流量,N代表转速,H代表扬程,KW代表轴功率。
例如:将供电频率由50Hz降为45Hz,则P45/P50=(45/50)3= 0.729,即P45=0.729 P50;将供电频率由50Hz降为40Hz,则P40/P50=(40/50)3= 0.512,即P40=0.512 P50。
水泵一般是按供水系统设计时最大工况需求来考虑,而用水系统实际使用中有很多时间不一定能达到用水最大量,一般用阀门调节增大系统阻力来节流,造成电机用电损失,而采用变频器可使系统工作状态平缓稳定,改变转速来调节用水供应,并可降低转速节能收回投资。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kdl1588n
高粉答主

2011-09-27 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:2.3万
采纳率:79%
帮助的人:6030万
展开全部
这个可以根据控制要求,一般是恒压供水,以供水压力来变频控制电机转速。如果用流量控制也是可以的,那就是恒流供水。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dawei321
2011-09-27
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1715
展开全部
在管径不变的情况下,你给一段特定管道一个特定的压力,它通过的流量在单位时间内是相等的,所以恒压和横流控制无实质区别。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
丛珠雨4w
2011-09-27 · TA获得超过871个赞
知道小有建树答主
回答量:182
采纳率:50%
帮助的人:85万
展开全部
水泵变频一般是压力变频!如果以流量变频会造成流量变化时压力变动,超量使用压力变低,低流量使用时水泵会因为要达到恒定流量而加大压力,如果没有回流管则系统可能会超压损坏!并且此方法也不节能!还有就是流量传感器价格贵 安装也不方便!
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)