最传统的方法只有通过水管打压来逐个判断排查墙体里水管漏水的位置。首先把冷热水管用软管连接在一起使冷热水形成一个圈,成一根管,然后关闭总开关,所有阀门关闭,只留一个管口,接上打压泵,此时的压力指针是0。
然后正式开始暗水管漏水的打压工作,摇动测压杆,直到压力表的指针指向0.9-1.0之间停止,一般是打6个压左右就合适。
稳定半小时左右查看压力值,如果压力值的或降幅不超过0.5个压,就没漏水。如果有漏点,压力就会下降很多。
扩展资料:
找到墙体里水管漏水的漏水点之后,就需要对漏水的管道进行更换维修。首先需要将暗水管漏水点的墙面开凿,开凿时注意对家具地板进行成品保护。
开凿之后找到管道漏水的地方,将管道上开凿的粉尘清理干净。
将损坏管道割断,注意然后用接口套住,将备换的新管对准接口口子,注意要对直,然后用热熔器对新管道进行热熔连接。连接好之后注意使用防水胶对管道及管槽进行防水处理。
墙内漏水点寻找的办法:
一、进水管是否漏水测试
如果是一直不停在滴水,先关掉总闸,并打开家里所有水龙头放干水管内所有的水,再关上水龙头。(注意:过两三小时后半天或一整天的时间不要用任何水。)
确认楼下的滴水停下来后,再打开总闸,过两三小时后半天或一整天的时间不要用任何水。
如果楼下滴水,说明是进水管漏水,如果一天以上不滴水,说明应该不是进水管漏水。
二、排水管是否漏水测试
找一根软的水管一端接龙头,一端对着地漏冲水,坚持半小时以上,看楼下会不会漏水。(注意:这个时候不要让任何水流到地漏外面来 这样才能准确测试出是否有排水管漏水的问题。如果是水管漏水,没有很好的解决方法,只能挖开处理。如果只是卫生间的防水层或者地表漏水,不需要挖开,只要把卫生间地表治理到滴水不漏就可以解决。