是不是梁平法施工图的集中标注里面写的钢筋都是通长钢筋?

比如KL4(1)450*750&10@100/150(4)4&22;9&253/6注:"&"为钢筋符号,我找不到这个符号所以用"&"代替。这个集中标注里面的4&22是不是... 比如KL4(1) 450*750&10@100/150(4) 4&22;9&25 3/6 注:"&"为钢筋符号,我找不到这个符号所以用"&"代替。 这个集中标注里面的4&22是不是表示有4根22的通长钢筋? 展开
 我来答
百度网友7a8f58c
推荐于2016-08-29 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:3577
采纳率:70%
帮助的人:2060万
展开全部
并不一定。
集中标注的确切含义,是在没有原位的标注的情况采用的配置,原位标注优先于集中标注。

非通长钢筋的例子:例如某一跨梁面标高变化,造成与相邻跨的钢筋无法拉通,那么此跨不采用集中标注的钢筋,而采用直径完全不同的另外一种钢筋,也是合理的。
LXS2080
2012-12-08 · TA获得超过104个赞
知道答主
回答量:69
采纳率:0%
帮助的人:41.5万
展开全部
根据你所注写的集中标注4根22是通长钢筋如某一跨梁上(靠近框架柱边)则是非通长钢筋,也就是支座钢筋(第一排是净框的1/3长,第二排是净框的1/4长)建议多看看11G101-1 关于梁的平面表示法 图集 这图集教你看图纸
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
妥当又敏捷丶小喵z
2012-03-23
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:3454
展开全部
kl(4)指框梁 一跨 450宽,750高
10的箍筋 根部按100绑扎 其余150绑扎 4支箍
梁上部4根22的钢筋 下部共9根钢筋 上排3根 下排6根
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
sjlovegh
2011-10-03 · TA获得超过228个赞
知道答主
回答量:123
采纳率:0%
帮助的人:131万
展开全部
但是是表示的是通长筋 是对的 但是也得区分 原位标注是优先于集中标注的
建议多看看03G101 关于梁的平面表示法 图集 这图集教你看图纸
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起