为什么我们这里的500KVA的变压器高压侧供电局电表功率因数0.75左右,而变压器低压侧电容补偿柜0.96
为什么我们这里的500KVA的变压器高压侧供电局电表功率因数0.75左右,而变压器低压侧电容补偿柜0.96,变压器负荷每相380~650A,导致每月罚款2000~3000...
为什么我们这里的500KVA的变压器高压侧供电局电表功率因数0.75左右,而变压器低压侧电容补偿柜0.96,变压器负荷每相380~650A,导致每月罚款2000~3000元。
我想知道为什么高低压侧相差这么大,是什么原因?如何解决? 展开
我想知道为什么高低压侧相差这么大,是什么原因?如何解决? 展开
展开全部
根据你的论述,以下几点仅供参考。
1、功率因数的0.75,而罚款是2000-3000元,说明你的月电费在26000至40000元之间,电量在5万kWH或以下,很明显你的变压器平均负荷率很低(不足20%),大马拉小车。造成变压器本身的无功损耗(约10500)所占比重过大,功率因数低压取样无法补偿变压器本身所消耗的无功。所以高计功率因数比低计的功率因数低,是正常的。无功柜上所示0.96是瞬时的,并不是平均的功率因数,实际的应该只有约0.9-0.93。
因此,如果你的月用电量上去了,高低压侧的功率率因数就应该比较接近,问题就解决了。
如果你长期用电量将保持目前水平,可以单独采用一组小电容作为空载补偿(15kVAR左右)常接,不随取样回路自动投切。
2、根据你论述高压0.75,低压达到0.96,就是是空载无功比重过大,也不会造成如此大的差别(根据理论推算高压应是0.83左右-仅仅是理论估算),因此有必要对自已的设备和负荷情况进行检查:
a、重点检查低压负荷是否平衡,有同学也有提到,很正确。用最小相减最大相再除以最大相得出,尽量控制在15%以内,否则作适当调整。
b、对补偿柜功率因数表检查,并对自动头进行检查取样回路接线是否有误,无误的话可以更换一只自动头(300元左右),测试一下。
3、有同学提到采用高压补偿,成本太大,不建议。
首先,我们看一看供电部门每月向企业收取的电费主要是哪几部份组成的:
① 基本电费=主变压器容量(KVA)× 28(元/KVA 月);
② 电量电费=有功电度(KW h)× 单价(元/KW h,分峰谷平段);
③ 力调电费=(基本电费+电量电费)× 加减比例(罚款率);
第四章 电力用户的功率因数及无功补偿设备的管理
第十二条 用户在当地供电局规定的电网高峰负荷时的功率因数,应达到下列规定:
高压供电的工业用户和高压供电装有带负荷调整电压装置的电力用户功率因数为0.90及以上,其他100kVA(kW)及以上电力用户和大、中型电力排灌站功率因数为0.85及以上,趸售和农业用电功率因数为0.80及以上。
根据水利电力部,国家物价局功率因数调整电费办法,贵公司考核功率因数为0.90及以上,而实际功率因数为0.75左右,为此没有将会有7.5%的罚款。见附图。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般的控制器是进行的一相序采样,例如可能就是你的负荷不平衡,补偿电容容量不平衡,或补偿控制器有问题了,或者取样接线有问题,好好查看一下线路。另外,负荷很小的时候补偿为了防止发生过电压,控制器也是不允许投入的。可以 适当降低一下变压器的输出电压,再把取样互感器倍率适当换小些,提高灵敏度
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
详细分析你的负载类型,是不是有大量的快速变动的负载,如电焊机啊,冲床啊剪床啊什么的,如果有,那么这个现象部奇怪,我还见过显示是0.95,实际是0.5的呢。这个必须换动态分相补偿装置,才可以。 还有一种情况是晚上没负荷,这样变压器的无功就占主要,那么晚上的功率因数就很低,一平均就低了,你可以根据变压器的空载无功增加一组固定补偿,用微型断路器和保险串联一个电容器,接在你的功率因数控制器采样点的前面就可以了。这样功率因数就会很高。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
检查三相用电的平衡情况,还有电流采样是接在哪一相上,一般接在A相上,如果你A相上的电流小呢?不行换自动有功补偿吧