PLC发脉冲编程指令
使用的是三菱PLC的FX系列,发脉冲的指令有好多个,PLSY,PLSR,DRVI,DRVA,DPLSR...,我见有的编写的程序用PLSY,有的用DRVI,.....DP...
使用的是三菱PLC的FX系列,发脉冲的指令有好多个,PLSY,PLSR,DRVI,DRVA,DPLSR...,我见有的编写的程序用PLSY,有的用DRVI,.....DPLSY,总之每个指令都见有在不同的程序出现过,想问到底哪时候什么样的控制情况用哪个指令合适?还有不是说脉冲指令只能在一个程序里面用一次吗,为什么有的出现两三次那个发脉冲的同样指令编程都可以,如DRVI用了三次在一个程序里?还有就是一个程序里是不是用了一种脉冲指令,其他的就不能掺杂进去了,是不是如用了DRVI就不能再用PLSR或PLSY?
展开
5个回答
展开全部
在左母线右侧双击鼠标输入上升沿控制软元件X0,当X0接通时执行脉冲指令。
在X0触点后输入前沿脉冲“PLS M0,前沿脉冲指当X0从关到开时,M0有脉冲信号,也就是在接通的一个扫描周期内接通,随即断开。
用X1控制后沿脉冲,在左母线右侧输入"LD X1",然后点击确定。
在X1触点后输入后沿脉冲”PLF M1“,后沿脉冲指当X1从开到关时,M1有脉冲信号,也就是在接通的一个扫描周期内接通,下一个周期断开。
用前沿脉冲控制M0,通过M0控制Y0输出,这时Y0需要将M0自锁,否则Y0指示灯将不能常亮;用后沿脉冲控M1,通过M1解除自锁。然后点击测试按钮将程序进行模拟。
通过测试对话框将X、M、Y三个软元件窗口调出来。
这时可以看到M0只是一个脉冲输出,Y0的常亮是通过自锁实现的。
展开全部
三菱定位指令使用是没有限制的,PLSY是没有带加减速的,PLSR。DRVI。DRVA是带有加减速的,这些指令都可以在程序里同时出现但不能同时驱动,具体用哪些指令要看你的实际情况来定。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
指令多是根据工艺要求那个方便用那个,有带加减速的相对定位的绝对定位的,还有些需要中途变速 变目标值的 至于指令的用法及使用次数得看编程手册。
一个程序出现几个脉冲指令也很正常,特别是新出来的PLC性能高得一塌糊涂,弄几十个脉冲指令也没啥问题,注意同一路输出不要同时驱动即可。
一个程序出现几个脉冲指令也很正常,特别是新出来的PLC性能高得一塌糊涂,弄几十个脉冲指令也没啥问题,注意同一路输出不要同时驱动即可。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-09-28
展开全部
如果只是定位,用PLSY 就可以了,DPLSY是32位指令,其他的一般是控制速度和频率的,当然可以多次出现几个了,只是不要在一个扫描周期内执行就可以
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
三菱不同类型的PLC如fx1s和fx2n这些指令的使用次数是不同的,具体的你看编程手册有详细说明
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询