学习 DCS 控制回路系统,但不是很清楚电缆的长度,去向,数量一类的东西。请问有懂的人或者推荐看的书籍

从仪电盘-设备-就地箱-DCS-继电器-就地箱-设备,... 从仪电盘-设备-就地箱-DCS-继电器-就地箱-设备, 展开
 我来答
103692840
2011-10-02
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:3.4万
展开全部
正常的仪表接线顺序为 1、动力电缆从UPS出来到现场的就地箱。2、就地箱电缆出来到设备,就是控制设备的供电系统。3、然后是信号电缆从设备的仪表盘出来到PLC机柜,注意的是这次是信号电缆。
追问
信号电缆 也能做个 就地箱子集中下吗? 和动力电缆的 就地箱 有什么 规格上的却别吗
fuerdianchang
2011-09-28 · TA获得超过7910个赞
知道大有可为答主
回答量:3450
采纳率:37%
帮助的人:1171万
展开全部
通常是设备 主回路和控制电缆接到就地箱,就地箱主回路接厂房的mcc柜,控制电缆接PLC/DCS控制柜。
控制电缆最好一个设备一根线,如果设备太多,就选用多芯的电缆。
更多追问追答
追问
照你这么说 是MCC接到就地箱 再通过就地箱接到设备上。 然后通过就地箱控制 就地设备。那么我这的清单上 为什么 有的是直接从配电柜接到 设备上的呢?
追答
那就是没有就地柜,控制按钮和远程就地开关、电流表全在mcc柜上
现在大型的工厂都这么做了,那PLC柜、变频柜通常也放到mcc柜右侧了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ljc0551
2011-09-29 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:91
采纳率:0%
帮助的人:48.2万
展开全部
普通的开关量量:DI信号由低压控制到dcs柜
DO信号 dcs 中间继电器 到 低压控制柜do端子
AI信号 有变送器4——20mA 到dcs AI模块接线端子 注意分清楚两线制和四限制
AO由dcsAO模块端子到 现场仪表或变频 端子
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)