西门子s7 200立即触点指令(I )是什么意思与标准触点指令有什么区别? 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 西门子 s7 触点 指令 意思 搜索资料 2个回答 #热议# 在购买新能源车时,要注意哪些? 行空天 2011-09-28 · TA获得超过4万个赞 知道大有可为答主 回答量:4111 采纳率:50% 帮助的人:1848万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 常规使用时,没区别。PLC扫描时间周期一般在10ms左右,立即触点指令是线圈导通后立即刷新,也就是,比标准触点指令每次扫描提前10ms,一般的项目,精度不需要这么高,所以,除特殊要求外,你可以理解成是无区别的。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 西门不败 推荐于2017-11-24 · TA获得超过4078个赞 知道大有可为答主 回答量:3749 采纳率:75% 帮助的人:4416万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 要了解这个问题,首先要知道PLC的工作方式,分为三个阶段1、扫描输入状态 2、执行程序 3、刷新输出从上面就可以看到刷新输出一般要等程序执行一遍之后才能做而 立即触点 的作用在于 不等程序执行完毕,在执行的过程中即可刷新输出。就是这样的 本回答被提问者采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2013-09-29 西门子PLC,S7-200的常闭立即触点??? 2011-03-13 求知:PLC立即触点指令与标准触点指令的区别在哪啊??想了许久,没想通!! 7 2019-09-27 西门子PLC中的立即常开和立即常闭指令的作用 9 2014-05-22 西门子plc来一个信号马上输出,再来一个马上停止!也可以说是奇偶判断的! 2 2015-03-23 请教:关于西门子的立即触点 1 2017-09-06 PLC中立即触点指令 24 2019-09-14 西门子PLC,S7-200的常闭立即触点??? 5 2016-05-10 在西门子的编程指令中.常开常闭触点和立即常开常闭触点有什么区别 13 更多类似问题 > 为你推荐: