我买了一个正泰牌漏电断路器2P DZ47LE
2P DZ47LE漏电断路器问题,之前已有多位朋友答复,问题还没解决?
先解释1P、2P问题:1P断路器就是单极,2P断路器就是两级;1P、2P的漏电断路器都是两极的,区别是1P断路器只有一极有过载短路保护功能,2P断路器两极都有过载短路保护功能。
按您的描述有四种可能:
1、2P漏断是坏的;
2、布线、插座有短路现象(火线碰零线、火线碰地线);
3、布线中出现零线地线混接现象;
4、有零线未通过漏电断路器直接接到插座和照明灯具;
解决办法:
一、确认2P漏断是否已坏(输出端B1、B2不接线)
1)A1、A2、B1、B2都不接线,操作2P漏断,确认无电状态是否正常;
2)断开2P漏断,输出端(B1、B2)不接线,按图接入A1、A2,如果不能合闸,2P漏断已坏;合闸后按桔黄色测试按钮,若不跳闸则2P漏断已坏。
二、确认布线、插座是否有短路
(1)若有万用表就很简单,拔去所有电器插头,断开所有照明开关,用最高电阻档测量一下火线与零线、火线与地线即可,如果表针明显偏移,则有短路或者绝缘太低;
(2)没有万用表得做实验,拔去所有电器插头,断开所有照明开关,用不带漏电保护的单极断路器(任意一个)置换2P漏断,零线直接短接,若单极断路器可以合闸则无短路。
三、排除布线中出现零线地线混接现象
火线、零线、地线的颜色是有要求的,火线——黄(红);零线——蓝(黑);地线——黄绿双色,打开所有插座检查。如果你只用了一种颜色的线(坑爹),打开所有暗线,顺藤摸瓜!
四、 排除零线未通过漏电断路器,参考“三”
2P漏断坏的可能性不大,零线地线混接、个别插座或照明灯具的零线未通过漏电断路器的可能性也很大,特别是线路改造时可能发生。
国庆快乐!