井点降水施工方案
1个回答
展开全部
一、工程概述
根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅,-0.9m米处见地下水,基础埋设较深,自然地面向下4.0m为基础标高,且即将进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,这种施工条件给基础施工带来很大的困难。基础开挖后随时有塌方的危险,其中多处距原有建筑物、管架、污水管线及污水井等特别近,基础开挖后如果塌方,扰动原有基础及管线等,将对原建筑物等构成极大的危害,可能会造成重大安全事故,后果不堪设想,存在极大的安全隐患。
因此根据实际情况采用井点降水,挖出的土是干的,可以直接用于回填,反之,土中含水是饱和的,不能直接用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取轻型井点降水的措施,井点降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证基础等在干燥条件下施工。
二、编制依据
1、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002
2、建筑施工手册(第四版)
2、施工图纸S4060.00-JG03
3、现场实际勘察
三、施工准备
根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够
的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好待命。
现场测量人员用白灰划出井点降水下管的位置,清理障碍,避免与原有管线等相撞。
四、施工技术措施
①降水形式
基础两侧采用双排井点降水,井点管间距1.0m,降水深度为6m;或采用基础环型井点降水,井点管间距0.8米,降水深度6米。
②抽水泵采用YB180M-ZW型水泵,吸口直径为Φ108mm,集水管根据现场实际确定长度。集水管两端用肓板封死后接Φ48管,用软胶管将总管和井点管连接成总管系统,集水总管系统与集水箱吸入口连接。
③井点管用Φ48钢管制成,每根6m,一端制成锥型封闭,下部1.5m长为滤管,设间距30mm一个Φ12圆孔,用18#铁线绑扎后,外用70目尼龙网包两层,用22#铁线绑牢,井点管每50根用一套设备。
④打井管用Φ57钢管制成长8m,一端制成锥型锯齿形状,用水带与高压水泵连接。
⑤采用冲沉法布管,由于现在冻土未融化,打井管无法插入地下,所以必须先将自然地面向下1.5m深的冻土挖除,由打井管向地下注入高压水,将打井管对准点位垂直插入井点孔,边冲边拔边旋转并保持打井管垂直,调整水压和沉入速度,保证冲孔直径达到要求,冲水压力可逐渐加压,待冲沉至设计底标高下0.5m时,打井管停止冲沉,再冲洗片刻将底部泥浆随水冲出,切断水源后,迅速垂直拨出打井管,随即将井点管对准井孔中心垂直插入,当井点管达到设计高程后,将井点管固定并将井点管管顶临时封堵。在井点管四周均匀分层填灌粗砂,填至地下水位以上0.5m处,改填普通土捣实。
⑥当井点管封堵完成后,将管顶临时封堵打开,向井点管内灌水,当清水灌入后,迅速下沉,证明井点成孔合格。
⑦检试完成后,将井点管和集水干管连接,组装水泵机组,进行井点试运行。
⑧降水周期为以基础安装完毕,土方夯填完成后为井点结束。施工完毕终止抽水后,拨出井点管,所留孔洞应立即用砂填实。
五、安全技术措施
A、吸水泵严禁无水空转,系统运行前必须先注满清水;
B、经常检查井点系统的管路连接是否严密,有无渗水,漏气现象,在施工排水过程中不得间断排水,并对排水系统经常维护;
C、对集水管内泥砂应及时清理;
D、系统运行时要设专人看护;
E、系统水泵、水箱固定牢固,不得移位;
F、现场用的电闸箱应一机一闸一保护,用规定的保险丝接保险,严禁用铝线、铜线代替,一旦发现严肃处理。
G、临时用电必须符合规范要求。采用三相五线制,电源线架空敷设。所有用电设备均实行一机一箱一闸一保护。对电器在设备,重复接地和漏电保护器应定时检测。发现问题及时处理,严禁带病运行。
六、文明施工的技术措施
1、施工现场必须有工程公告。施工现场平面布置图,施工组织机构各种安全、防火警示牌,应挂在明显位置,便于观看和警示。
2、施工现场文明管理工作,施工队要有专人负责,施工班组也必须有专人负责,贯彻落实到责任人。
3、加强劳动纪律,严格遵守厂区规章制度,遵纪守法,做文明人,办文明事。
4、技术交底必须对文明施工提出具体要求和具体措施,并进行书面交底,做到工完料净场地清。
5、现场应经常有专人清理,确保现场无“三头”。做到人人看到,人人动手清理,使现场达到清洁美观。
6、现场四周设置砖围护,行走应从指定的门出入,做到安全、文明规划合理的现场。
8、施工现场的临时水、电应统一布置,管道埋地,线路架空路空一条线,这样确保用水用电安全。
9、现场施工机具用后要摆放整齐,小推车摆放要达到一条线,机动车辆按指定位置停放。
10、现场排水要通畅,达到雨后不存水,来水能及时排掉,确保现场干净。
11、现场的脚手搭设要按要求去搭设,做到左看是线,右看也成线的标准,没上架子的脚手杆摆放成线。安全网挂设做到横平竖直与脚手绑扎牢固可靠,起到它本身应有作用。
井点降水设计计算书
一、井点系统的布置:
消防支队二大队消防站隐患治理工程井点管按双排线状井点布置,井点管位于基础外侧,根据现场实际勘探地下水位为-0.9m,要求降水深度为5m,采用一级轻型井点降水系统可满足要求,降水总管及井点管布置在同一水平面上,每按100m计算。
二、管沟涌水量计算:
含水层厚度:H0=1.85(S+L)=1.85*(4+1.0)=9.25m
降水深度:S=5m
土渗透系数:粉砂土K=20m/d
滤管作用长度:L=1.0m
管沟假想半径:由于是单排线状井点布置,所以可化简为一个假想半径为x0的圆进行计算:
x0= A/л= (0.8*100)/3.14=25.47
抽水影响半径:R=1.95S H0K=106.09m
沟总涌水量:Q=1.366K*[(2 H0-S)S]/(lgk-lg x0)* (h0+0.5r)/h0* (h0+0.5r/h0) =1345.23m3
三、计算井点管数量和间距:
单井出水量:q=65лdl3 K =11.83m3/d
井点管数量:n=1.1*Q/q=1.1*1345.23/11.830=125根
井点管间距为:D=100/125=0.8m 取0.8m
四、降水设备选用:
轻型井点降水每50根管选用设备一组。每组集水管Φ108*6计55m,井点管50根,每根6m,软胶管计120m,集水集1个。
