家庭用双芯导线,只有一根的一端接火线,为什么两根测得电压都是220V呢?

如题,也就是一根双芯导线,四个端,只有一端接火线。其它三个端用电笔测的电压都是220V。为什么呢?PS:测电压的电笔是一个笔上显示电压。有两个金属按钮,一个测直接电压。一... 如题,也就是一根双芯导线,四个端,只有一端接火线。其它三个端用电笔测的电压都是220V。为什么呢?
PS:测电压的电笔是一个笔上显示电压。有两个金属按钮,一个测直接电压。一个测感应电压的电笔。
接上火线和零线之后。零线电压>110V,这是哪地方出现问题了呢?在电闸上端,火线为220V,零线为12V左右
展开
kyzy00238
2011-10-03 · TA获得超过3355个赞
知道大有可为答主
回答量:2580
采纳率:33%
帮助的人:474万
展开全部
这是感应电无疑。
感应电是因为两根平行或双绞或接近的导体产生,两个接近的导体相当于一个电容器,这两个导体离得越近或者面积越大,这个电容量就越大感应的电荷也就越多,感应体上的电压也就越接近于提供电压的母体。
你说的是两根平行线,当然越长,电容量就越大,感应作用越强。
剪短后,感应就减小。
侨欣可Ux
2011-10-03 · TA获得超过528个赞
知道小有建树答主
回答量:415
采纳率:100%
帮助的人:113万
展开全部
是导线赤潮绝缘不太好,电笔测说明不了什么,把导线一端两根线分别接上相线和零线,另一端两个头分开,应该用万用表交流250V档测量这两个线头,这时电压应该是220V,而且这时用电笔测量就正常!不影响正常使用!如果是短路,这时导线应该迅速发热燃烧,断路器动作跳闸!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
JCJDJC
2011-10-03 · TA获得超过9858个赞
知道大有可为答主
回答量:2718
采纳率:100%
帮助的人:977万
展开全部
造成这个现象有两个可能的原因:
1,两芯之间有漏电或短路。
2,交流供电特有的感应现象。
可如下试验:把悬空的芯接触并不干燥的地面(可在干燥地面倒一杯水),再测。如果电压没了,就是感应现象,如果还有电压,甚至漏电开关跳闸,就是两芯漏电或短路。标准的检验是断电情况下测两芯之间的绝缘电阻。
根据“追问:测了好几根线。都是类似情况,但当把导线减短到10CM左右。也只有接火线那根线有220V电压了。”可基本确定是交流感应的原因。因为,线路越短,感应越小。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
晚笛秋风
2011-10-03 · 超过19用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:79
采纳率:0%
帮助的人:56万
展开全部
两种可能 第一种就是线中间有短路或线绝缘太差
第二种就是电笔感应电压 怎么测都是220V这种情况是常见的
建议用家庭式万用表 也没多少钱 几十块根一根差不多的电笔价位不差很多
追问
测了好几根线。真的 你用万用表吧 没多少钱滴 呵呵 我在给楼改造线路都不用带感应式的电笔 不准
在220KV线路下30米都能测出电压220V 假很多 感应电笔比较好用的用途就是能测导线断点其他都很垃圾
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
bqchshzh
2011-10-03 · TA获得超过2009个赞
知道小有建树答主
回答量:1025
采纳率:0%
帮助的人:391万
展开全部
你没有接零线,有一根线上的电是感应电。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)