接地系统中保护接地PE线与N线的区别是什么 具体点

 我来答
天设 2024-08-07
展开全部

保护接地的作用原理是将电气设备或电柜电箱等带电设备金属外壳导电部分,和大地连接形成等电位体。这样即使电气设备外壳因意外漏电,也会因为电流经过接电线流向大地,和大地电势相同,所以人站在地面接触电箱电柜和电气设备外壳不会有电压加在人体上。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。工作接地的作用有两点,一是减轻一相接地的危险性;稳定系统的电位,限制电压不超过某一范围,减轻高压窜入低压的危险。接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。在电力系统中接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25m 以上裸铜软线制成。 更多相关信息可联系上海天设电气有限公司,产品服务:上海天设电气有限公司是一家从事电气成套设备为主,在工业自动化控制领域从事工程设计,产品技术研发和自动化产品销售等业务,并承接各类工程项目以及项目改造的电气高新技术企业。谢谢!

黔中游子姚启伦
推荐于2017-11-24 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8020 获赞数:50575
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
相线、零线、接地线知识
家庭用电,标准的单相用户有三线,相线L、零线N和接地线PE,零线N和相线同截面,接地线PE是2.5平方毫米、双颜色 。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头、插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线(PE)和插座的上插连接,外面来的零线(N)接左插,外面来的相线接右插。把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。
接地线和零线不能混用:
1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;
2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;
3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会重复接地,但接地电阻只要30欧姆以下就合格了;
4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线做零线;
5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电,更危险。),会影响电力系统的正常运行。
6、没有接地线的用户,可以安装一个漏电保护器来保护。
天设
2024-08-07 广告
防爆柜的接地线应该接在柜子的金属外壳上。这是为了确保静电接地操作的有效性。静电接地操作是为了避免化学品在存放过程中产生的静电荷积累,导致火花和爆炸的风险。如果防爆柜没有接地线,则建议在化学品防爆柜的左下角防火透气孔下面配置一个静电接地端口,... 点击进入详情页
本回答由天设提供
qiankangmu
高粉答主

2011-10-04 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:87%
帮助的人:4649万
展开全部
PE线时接地线,应当与接地网连接并满足设计要求的接地电阻值;,这是用于对设备发生接地故障时,确保故障电流有一定的强度,使得回路保护能够动作,从而保证设备和人生安全用的。而N线时中心线,从电源变压器的中心点引出,一直引到E线,供一些需要使用中心线的设备使用。同时应当根据设计要求,确定E线是否也要接地。一般E也要求接地的多,此时E线也有PE线的功能