帮我看一下,PLC伺服程序读取到的电机当前值 20
看一下图片中,这个程序读取到的电机当前值是什么啊,是脉冲还是移动距离的微米啊。这是值与实际移动距离(mm)毫米是怎么换算的啊,麻烦各位高手了,我刚接触伺服控制。谢谢...
看一下图片中,这个程序读取到的电机当前值是什么啊,是脉冲还是移动距离的微米啊
。这是值与实际移动距离(mm)毫米是怎么换算的啊,麻烦各位高手了,我刚接触伺服控制。谢谢 展开
。这是值与实际移动距离(mm)毫米是怎么换算的啊,麻烦各位高手了,我刚接触伺服控制。谢谢 展开
展开全部
传动轮的圆周÷电机转一圈的脉冲数=行程mm/每个脉冲(此为脉冲当量),那么读取脉冲数量数据x脉冲当量=实际线性移动的距离。这就是一个数学模型,嵌入程序里,那么:实际线性移动的距离=读取的脉冲数Dx脉冲当量,仅此而已。
追问
你好,丝杆的螺距是20MM,这么多脉冲实际移动了500MM左右,你能给我列出计算方算吗?
追答
丝杆的螺距是20MM:
20mm÷一圈脉冲数=脉冲当量
实际线性移动的距离=读取的脉冲数Dx脉冲当量
注意伺服的电子齿轮比。
再举个例子:
丝杆的螺距是20MM,伺服:2000个脉冲转一圈,则电子齿轮比(伺服一圈脉冲为10000,2500线编码器,4倍频):10000/2000=25/8,精度:丝杆螺距20/2000=0.01mm(脉冲当量)
江苏驰骏智能科技有限公司_
2022-05-18 广告
2022-05-18 广告
伺服电机的优点:1、精度:实现了位置,速度和力矩的闭环控制;克服了步进电机失步的问题;2、转速:高速性能好,一般额定转速能达到2 ~3 转;3、适应性:抗过载能力强,能承受三倍于额定转矩的负载,对有瞬间负载波动和要求快速起动的场合特别适用;...
点击进入详情页
本回答由江苏驰骏智能科技有限公司_提供
展开全部
每转脉冲数 --- 2000
每转移动量 ----2000um(20MM)
你的丝杆转一圈需要2000个脉冲;
移动500MM需要50000个脉冲,一个脉冲转1um;
每转移动量 ----2000um(20MM)
你的丝杆转一圈需要2000个脉冲;
移动500MM需要50000个脉冲,一个脉冲转1um;
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果你直接从伺服读取的话,应该是脉冲,除非用的伺服系统支持脉冲和毫米的换算,比如西门子有的伺服在内部组态时可以设置好。另外脉冲和微米的关系是通过电子齿轮比换算得到的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: