vrv中央空调系统
假设给一栋建筑安装中央空调,想用VRV系统,那么怎么设计与其有关的冷热源?怎么确定空调系统?怎么确定通风系统?尤其是新风是怎么个输送形式,该怎么进行新风回风设计,需不需要...
假设给一栋建筑安装中央空调,想用VRV系统,那么怎么设计与其有关的冷热源?怎么确定空调系统?怎么确定通风系统?尤其是新风是怎么个输送形式,该怎么进行新风回风设计,需不需要额外的新风系统? 能有专门的设计图纸进行解答最好,邮箱2490341400@qq.com
展开
2个回答
展开全部
1,VRV系统,首先明确,新风系统和室内机是独立设计的。就是不能共用室外机。
新风机必须单独配置室外机,同时两个新风机可共用一套室外机。
2,新风量则根据房间功能查节能规范计算确定,最后确定新风机台数,布置情况,然后就可以确定室外机的容量和台数了。
3,新风机是直接从外墙开口引入新风,或者根据具体情况设新风井等形式,经新风机处理到室内等焓状态点后送入空调区,不需要回风,新风机可吊装在空调房间内也可以设新风机房。
4,对于密闭房间或者无排风出路的房间,需要设置排风系统,排风量为新风量的80%-90%
5,室内机系统仅承担室内冷负荷。
1栋建筑安装中央空调,用格力的离心机,比vrv节能几倍,VRV大型的机组能效比只有3.5:1,离心机最高能效比为12:1。买中央空调的目的是节能,不是耗能,
格力自主研发的‘磁悬浮变频离心式冷水机组’,具有完全的自主知识产权,填补了国内外大冷量磁悬浮压缩机研究与产品的空白,将空调压缩机技术提升到了一个全新的高度。不仅强化了格力在世界舞台上的竞争力,也进一步彰显了我国的技术创新实力,标志着我国空调行业的技术水平正在高速超越欧美。