计算原则如下:

1、建筑面积120m2及以下的,基本配置容量每户8kW;

2、建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅,基本配置容量每户12kW;

3、建筑面积150m2以上的住宅,基本配置容量每户16kW。

配电系统中常用的交流供电方式有:

①三相三线制。分为三角形接线(0.4kv电动机和照明)和星形接线(用于低压三相0.23kv工业照明配电以及0.23kv三相电动机)。

三相四线制。用于0.4kv/0.23kv低压动力与照明混合配电 。

③三相二线一地制。多用于农村配电(因为安全问题早已淘汰)。

④单相单线制27.5kv。常用于电气铁路牵引供电。

扩展资料

电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈的三圈变压器。

变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。

参考资料来源:百度百科-配电

创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
配电房运行环境监测系统是一种集数据采集、传输、处理、显示和报警于一体的智能化系统。它通过安装在配电房内的各种传感器和监测设备,实时采集温度、湿度、有害气体浓度等关键数据,并将这些信息传输至中央控制室或远程监控中心。系统能实时监测配电房的环境... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
艺人醉红尘
高粉答主

2019-07-21 · 每个回答都超有意思的
知道答主
回答量:33
采纳率:100%
帮助的人:7832
展开全部

在小区规范中,居民负荷的配置一般都是按下面的原则:

1、建筑面积120m2及以下的,基本配置容量每户8kW;

2、建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅,基本配置容量每户12kW;

3、建筑面积150m2以上的住宅,基本配置容量每户16kW。

配电是在电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节。配电系统由配电变电所、高压配电线路、配电变压器、低压配电线路以及相应的控制保护设备组成。

扩展资料:

高低压配电工程顾名思义就是接高压配电柜、低压开关柜和以及连接线缆的配电设备。

一般供电局、变电所都是用高压配电柜,然后经变压器降压再到低压开关柜,低压开关柜再到各个用电的配电盘。控制箱、开关箱里面无非就是把一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体的配电设备。

高低压配电工程一般按照在全部和部分带电的盘上进行其过程周的操作规范:

应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。

有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。

在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施

为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。

禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。

在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施。

二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。

回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。

检查断电保护和二次 回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。

参考资料来源:百度百科-配电

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
IEIOA
2019-07-13 · TA获得超过2.2万个赞
知道答主
回答量:16
采纳率:100%
帮助的人:5644
展开全部

电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3kV、6kV、10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV。随着电机制造工艺的提高,10 kV发电机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20kV、66kV也很少使用。供电系统以10kV、35kV为主。输配电系统以110kV以上为主。发电厂发电机有6kV与10kV两种,现在以10kV为主,用户均为220/380V(0.4kV)低压系统。

根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500kV、330kV、220kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6kV,低压配电网为0.4kV(220V/380V)。

发电厂发出6kV或10kV电,除发电厂自己用之外,也可以用10kV电压送给发电厂附近用户,10kV供电范围为10km、35 kV为20~50km、66kV为30~100km、110kV为50~150km、220kV为100~300km、330kV为200~600km、500kV为150~850km。

参考资料:百度百科-配电

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
徐州雷顿
推荐于2017-09-04 · TA获得超过2499个赞
知道小有建树答主
回答量:401
采纳率:100%
帮助的人:539万
展开全部
在小区规范中,居民负荷的配置一般都是按下面的原则:建筑面积120m2及以下的,基本配置容量每户8kW;建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅,基本配置容量每户12kW;建筑面积150m2以上的住宅,基本配置容量每户16kW。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tianranse123
2011-10-07 · TA获得超过508个赞
知道小有建树答主
回答量:169
采纳率:0%
帮助的人:154万
展开全部
一般是按6kw,如果是高档小区数值可以取大一点,然后乘以使用率,一般取0.3-0.6,负荷大小一般设计院或者供电局有要求