关于湿式喷淋系统试水装置问题 20

自动喷水灭火系统,湿式报警阀的阀前、阀后压力表显示压力正常,开启湿式报警阀的试水装置后发现,试水装置有水流出,但水力警铃长时间不响,喷淋泵不启动。请帮忙分析下系统存在的问... 自动喷水灭火系统,湿式报警阀的阀前、阀后压力表显示压力正常,开启湿式报警阀的试水装置后发现,试水装置有水流出,但水力警铃长时间不响,喷淋泵不启动。请帮忙分析下系统存在的问题及原因,谢谢。
个人认为有以下几点可能:1、警铃管子堵塞及压力开关损坏 2、湿式报警阀阀瓣的问题。
请专家帮忙分析下原因,并说下还有哪些问题会造成这种现象。
展开
 我来答
游吉敏qB
2014-05-16 · 超过37用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:165
采纳率:0%
帮助的人:59.2万
展开全部
1、你在放水时,延时器下面的排水管是否有水流出?
a、如无,则是进入延时器及压力开关的阀门没有打开。
b、如有水流出而水力警铃及压力开关不动作,是延时器下面排水管开口太大,此开口为5mm左右。
2、查看湿式报警阀处的阀门是否有开关错误