急,急,急,暖气不热,请高手帮忙解决疑难问题

刚装修的房子在二层(共四层楼),目前暖气不热,修了三四天,一直没修好,现请这方面的专家帮看看是什么原因,有什么好的解决办法。现象:回水管的温度比进水管的温度要高,打开进出... 刚装修的房子在二层(共四层楼),目前暖气不热,修了三四天,一直没修好,现请这方面的专家帮看看是什么原因,有什么好的解决办法。现象:回水管的温度比进水管的温度要高,打开进出水管后能感觉回水管的压力比进水管大。已经做的工作有:更换了进回水管的阀门和进回水管,清洗了管道和暖气片,把进回水直接后进水管也不先热。说明:1、装修时暖气改变的地方有:更改厨房和卫生间的暖气为壁挂的;安装了6分阀门;更换了阀门后的水管为6分铝塑管。2、没装修之前三组暖气的连接方式也是一串一并,可以正常使用。3、目前一、三、四楼暖气是正常的,连接方式也是一致的。4、进水管的主管在阀门以下变径为4分,回水管没有变化。暖气连接见图 展开
 我来答
百度网友945bb6c
2013-11-23
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:10.2万
展开全部
当并联时,进水口管径与管道长度增加,进水流量会偏向片数少且管道粗并短的房间(卧室),相对于厨房与卫生间流量会减少,水流动速度慢,你感觉压力大的原因是 由4分变径6分引起的,解决办法,1,在厨房卫生间进水回水加直连(可加阀门控制回水量),会热 ,但二层会不均匀热量,2,串联,先厨房,卫生间(因为这两个房间是挂的,相对说需要更大的压力),后卧室,3,加个慢速泵加快流量4,如果是自己供热加大进水压力,将变频泵调高转数.