1000KVA变压器能带多少KW
壹#1000KVA变压器所运行的用电设备设备名称设备数量(台)设备功率(KW)总功率(KW)启动方式破碎机3132396软启动除尘器230+774自耦降压双轴搅拌机175...
壹#1000KVA变压器所运行的用电设备
设备名称 设备数量(台) 设备功率(KW) 总功率(KW) 启动方式
破碎机 3 132 396 软启动
除尘器 2 30+7 74 自耦降压
双轴搅拌机 1 75 75 变频器
空压机 1 30 30 星三角
煤破碎机 1 50 55 软启动
页岩破碎机 1 75 75 软启动
给料机 3 4+7.5+11 22.5 直起
输送皮带 11 5.5 60.5 直起
输送皮带 1 7.5 7.5 直起
电磁振动筛 4 6 24 直起
输送机 4 11 44 直起
电子称 3 2.2 6.6 直起
其他 照明、维修 30 30
排潮风机 2 30 60 变频器
排烟风机 2 45 90 变频器
送热风机 2 55 110 变频器
冷却水泵 1 4 4 直起
窑尾冷却风机 8 4 32 变频器
车底冷却风机 6 4 24 直起
总负荷1220KW,设备是流水线作业。
电容补偿到0.9 展开
纯电阻负载(比如电炉、烘箱等)理论上可以带1000千瓦。为安全起见,不宜长期满负荷运行。可以考虑900千瓦为宜。
抗性负载如电动机等感抗性负载及容抗性负载还要考虑功率因数,大约七八百千瓦为宜。
如果1220KW负荷全部运行,肯定是超负荷运行,短期尚可。长期超负荷运行会有危险。
如果是批次投料,可以轮流开机,减少负荷。若是流水作业,所有机械都是全时满负荷运转,会有问题。
抗性负载如电动机等感抗性负载及容抗性负载还要考虑功率因数,大约七八百千瓦为宜。
如果1220KW负荷全部运行,肯定是超负荷运行,短期尚可。长期超负荷运行会有危险。
如果是批次投料,可以轮流开机,减少负荷。若是流水作业,所有机械都是全时满负荷运转,会有问题。
2011-10-07 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
按标准是带800KW,你把功率因数提升到0.9可以带900KW.
你的负荷虽然是1220KW,如果都是满负荷肯定是带不动的,但不一定都是满负荷,实际功率没有这么多,如果供变压器运行的线路容量足够,没有大的电压降,如果用变频器控制的电器多,变频器会根据负荷节约容量,应该可以带得动。
运行起来后,注意观察电压、电流的变化和变压器的温度,电压在380V左右,电流在1500A左右,注油式变压器温度不超过85°,干式变压器不超过130°,一般都没有问题。如果电压过低、电流过大,温度快速上升,就不能运行。
谢谢 你,已经运行了1个多月,温度还行不太高,电压电流正常。
追答
变压器可以长时间满载运行,短时有过载能力,只要温度不是太高都没有问题,长时间温度偏高只是会引起绝缘老化和使用寿命,不影响正常运行。
运行中要特别监视高低压触头,防止接触不好触头温度过高引起漏油等故障。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1000KVA除以1.732在除0.4等于1443A。动力1瓦千约2A,1443除2等721KW,额定负荷。你现在的负荷容量超了。
追问
但是我测了下电流才800多A
高压电流才20A
追答
你是测哪个部位的,还是看电流电压表读出的?
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
KVA是视在功率,KW是实际功率,它们是相当的。
看你这条生产线的设备,生产时全部设备都开足马力的,1000KVA的变压器根本负荷不起!考虑到还有增加设备或灵活更换设备的可能,变压器应该有一定的富余能力,才能保证安全生产,建议选用1500KVA的变压器。
看你这条生产线的设备,生产时全部设备都开足马力的,1000KVA的变压器根本负荷不起!考虑到还有增加设备或灵活更换设备的可能,变压器应该有一定的富余能力,才能保证安全生产,建议选用1500KVA的变压器。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
超了,最多带1000KW ,虽说软起和变频器在起动时会减小电流,但完全起动开时是满负荷的。带电容补偿也不行,你超的太多了,要烧变压器的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?