请看下这道变压器分接头调压的电力题
我的疑问是,蓝笔画圈的地方为什么是10V而不是11V?难道是因为变压器要减去10%?也就是说做这种题的时候,还要先判断一下线路的额定电压是不是-5%、-10%或者不变?理...
我的疑问是,蓝笔画圈的地方为什么是10V而不是11V?难道是因为变压器要减去10%?也就是说做这种题的时候,还要先判断一下线路的额定电压是不是-5%、-10%或者不变?
理了一下思路,实际上这个问题是:逆调压、顺调压、恒调压要求电压是多少多少倍的UN,这个UN是线路的额定电压还是变压器绕组的额定电压? 展开
理了一下思路,实际上这个问题是:逆调压、顺调压、恒调压要求电压是多少多少倍的UN,这个UN是线路的额定电压还是变压器绕组的额定电压? 展开
展开全部
这个问题的的关键点有两个:1、变压器工作在两种极端状态,最大负荷时,变压器高压母线118kV。最小负荷时,变压器高压母线110kV,是典型的逆调压工作模式;2、变压器分接头,应该调整在最合适的中间电压或平均电压上;3、根据负荷的有功和无功分量结合线路阻抗参数,及变压器高压母线电压,可以计算出线路的电压损耗,这个公式你是知道的;4、计算抽头电压时,公式分母中你画了篮圈的数字10,只是变压器的额定变比。而1.05或者1.0系数,仅仅表示了变压器最高档位和额定档位。它们的乘积,反映了逆调压对应的输出二次电压;5、这个变压器的调压范围,在变比表达式中110±2x2.5%/11kV已经给出,即分了5档,变比分别为 104.5/11kV、107.25/11kV、110/11kV、112.75/11kV 到 115.5/11kV等。
更多追问追答
追问
感谢!
如果蓝圈里10是变比,公式好像不对?U1Tmax,不是低压侧的电压归算值(高压侧电压减去损耗)×低压侧额定电压÷低压侧最大负荷电压吗?
画蓝圈的地方,应该是低压侧负荷电压吧?逆调压最大、最小负荷电压分别等于1.05倍和1倍额定。我不明白的是这里额定指的是变压器的绕组额定,还是低压母线的额定?
追答
是的,也可以这么理解。10kVx1.05是与一次电压(高压侧电压减去电压损耗)对应的实际逆调压的最高二次电压值。而与分接头电压U1Tmax对应的二次电压值是11kV,两者变比应该相同(因为同一台变压器),据此,自然可以得到上述公式。
这样就会有一个问题,容易产生混淆。一次电压额定值是110kV,这个没有问题,但是二次电压的额定值就变成了10kV,仅符合通常的定义。实际上,变压器的二次电压11kV,或者额定变比就要另当别论了。
英诺科技
2023-06-13 广告
2023-06-13 广告
干式变压器光纤测温系统是一种利用光纤传感技术对干式变压器进行温度测量的系统。该系统采用自主研发的荧光式光纤温度传感器作为测温传感元件,具有不受电磁干扰、电绝缘性能好、可在强电磁干扰下进行的特点,另外光波信号传输不产生电火花,不会引起被测介质...
点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
展开全部
第一,蓝圈的值是线路额定电压。
第二,Un变=1.1Un线,所以值是10。
第三,第二条中采用1.1而不是1.05,这种题目特定。具体原因可详细百度了解变压器额定电压如何确定。
最后补充,逆顺常调压所求电压范围为低压侧实际电压范围。
第二,Un变=1.1Un线,所以值是10。
第三,第二条中采用1.1而不是1.05,这种题目特定。具体原因可详细百度了解变压器额定电压如何确定。
最后补充,逆顺常调压所求电压范围为低压侧实际电压范围。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
引用yangyf0922的回答:
逆调压定义中的Un本身就是代表变压器相应侧的线路额定电压。变压器绕组的额定电压符号应该是Utn
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
标准0KV电压调压范围是正负7%、你的题是半中间一段,所以难判定的
追问
不明觉厉,但好像没有解决这道题。这是一道全国统考题,应该没错
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询