急...5P格力空调压缩机不启动?

5P格力空调压缩机不启动,室内机模式上能打到制冷,设定温度正常的,本机其它功能都正常的,室外机过热开关正常,底压/高压开关也正常都是通的,控制线也是正常的,就是压缩机继电... 5P格力空调压缩机不启动,室内机模式上能打到制冷,设定温度正常的,本机其它功能都正常的,室外机过热开关正常,底压/高压开关也正常都是通的,控制线也是正常的,就是压缩机继电器不动作,强行压继电器,压缩机能启动,但是高压表/底压表上的压力一点变化也没有;(注机没有四通伐)火线对380V的线的电压:对红线380V;对绿线380V;对黑线0V,后来一查火线跟380的黑线是通的,另外黑线;绿线,红线对零线的电压都是220V正常,问问大家帮分析下是那里问题呢? (要是你的回答对我有帮助,在给30分。) 展开
 我来答
孩子eCC17
推荐于2017-11-26 · TA获得超过121个赞
知道答主
回答量:105
采纳率:0%
帮助的人:133万
展开全部
电源正常情况下:继点器不动作证明继电器电源有问题要不是两条0线就是2条火线, 压缩机能转 压力表没反应是压缩机反转了 , 交流接触器到压缩机的线有人动了手脚 反相了 这问题我已经领教了
拦畏永占熬秸8708
2014-06-23 · TA获得超过1978个赞
知道小有建树答主
回答量:899
采纳率:36%
帮助的人:271万
展开全部
是相序保护,我就前几天就遇上和你一样的问题,我一开始以为会有故障代码出来,可试了几次都没有。1/2或1/3对换一下就可以了。注意零线不要搞错了就可以
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起