三菱PLC如何同时改变发送的脉冲和频率

利用FX3U发送脉冲来控制伺服电机,希望能够用软件控制发送的脉冲量和频率,我的想法是将这两个量分别写入寄存器,但是出现了如图所示的问题,为什么d0的值不是我要输入的值?希... 利用FX3U发送脉冲来控制伺服电机,希望能够用软件控制发送的脉冲量和频率,我的想法是将这两个量分别写入寄存器,但是出现了如图所示的问题,为什么d0的值不是我要输入的值?希望大神指导,给予帮助。 展开
 我来答
魔法师助手y
2015-06-23 · TA获得超过287个赞
知道小有建树答主
回答量:382
采纳率:100%
帮助的人:158万
展开全部

举个例子


D80 是频率 D90是发的脉冲个数 Y0是脉冲输出点

这两个变量随时都可以修改的,你想怎么修改都行,你可以把D90,D80对应到人机界面上 也行,

一十一男孩
2018-12-11
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:787
展开全部
把D1改成D2就可以了,不过建议改成D4,使用双字也就是32位两个D区之间要隔4个字节,学过西门子的应该知道,西门子中使用VD0要想使用下一个V区的话就必须是VD4或VW4,所以三菱中D是字或双字一般中间隔一位是不会出错的,不过我一般都是隔三位延用了西门子的做法
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
豪歆自动化
2014-08-26 · TA获得超过1162个赞
知道小有建树答主
回答量:304
采纳率:100%
帮助的人:87.9万
展开全部
你上面的传送是16位的传送,但是你的定位指令是32位的,所以会导致不同的数据,是传送时地址不完整所导致。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
战火l纷飞
高粉答主

2020-12-25 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:90%
帮助的人:826万
展开全部
plc脉冲频率转换过程中,注意:高速计数器的使用/不使用的设定、计数器模式的选择、数值范围模式的选择、高速计数器当前值的复位方式选择等。

plc脉冲频率功能是读取高速计数器输入的脉冲频率,将其转换为旋转速度,或将计数器当前值转换为累计转数,它将转换值十六进制8位输出,并且仅可在高速计数器0中使用。

进行频率-旋转速度的转换时,利用高速计数器输入的脉冲频率及每1圈的脉冲数计算出旋转速度。

进行计数器当前值-累计转数的转换时,利用计数器当前值及每1圈的脉冲数计算出累计转数。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
SERAY工控小站
2015-07-21 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4603 获赞数:22288
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
频率和脉冲不是反比关系吗?
改变一个不就可以了?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询